Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10 Сообщений: 89 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Согласно ТНПА пожарные насосы должны подключаться по I категории надежности. В моем объекте имеются два пожарных насоса (основной и резервный) по 3кВт. Управляет насосами ШПН (шкаф пожарных насосов) с технологическим АВРом. ВРУ у меня сделано по II категории (2 панели). Возникает вопрос, как правильно выполнить подключение пожарных насосов и шкаф ШПН? Нужен ли учет электроэнергии на шкаф ШПН?
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Роман писал(а):
Согласно ТНПА пожарные насосы должны подключаться по I категории надежности. В моем объекте имеются два пожарных насоса (основной и резервный) по 3кВт. Управляет насосами ШПН (шкаф пожарных насосов) с технологическим АВРом. ВРУ у меня сделано по II категории (2 панели). Возникает вопрос, как правильно выполнить подключение пожарных насосов и шкаф ШПН? Нужен ли учет электроэнергии на шкаф ШПН?
Если электроснабжение ВРУ выполнено от двух взаимно резервирующих источников питания, то обеспечение технологического резервирования вполне достаточно (ПУЭ п.1.2.18). Необходимость в учете электроэнергии, потребляемой насосами, определяется их балансовой принадлежностью. Если насосы эксплуатирует владелец ВРУ, при наличии приборов учета на вводах ВРУ, то в приборах учета на ШПН нет необходимости.
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
ТКП 45-4.04-149-2009. п. 7.2 При наличии в здании электроприемников I категории надежности для их электроснабжения должны предусматриваться, как правило, децентрализованные устройства АВР. По согласованию с заказчиком допускается предусматривать АВР централизованно для всего здания. Для удаленных (св. 20 м) от устройства АВР электроприемников I категории надежности электроснабжения запрещается открытая (в том числе и за подвесными потолками, фальшполами, внутри сборных перегородок) прокладка кабелей распределительных линий, а также групповых линий одиночных электроприемников, которые запитываются непосредственно от устройства АВР или распределительного щита, устанавливаемого после АВР. Устройство АВР не требуется для электроприемников I категории, имеющих технологический резерв, включаемый автоматически по цепям управления. п.9.10 ... Линии питания устройств АВР от внешних источников электроснабжения необходимо подключать после вводных коммутационных аппаратов и до аппаратов защиты ГРЩ (ВУ, ВРУ) здания. При наличии на вводе ГРЩ (ВУ, ВРУ) здания автоматических выключателей, выполняющих функции коммутации (управления) и защиты, это подключение должно производиться до автоматических выключателей. Наличие защитных аппаратов, обеспечивающих защиту от коротких замыканий как самих электроприемников технических средств противопожарной защиты и охранной сигнализации, так и распределительных (групповых) электрических линий к ним, обязательно.
В вашем случае, я бы предложил поставить в помещении пожарных насосов щит с АВР от которого были бы подключены пожарные насосы и щит управления пожарными насосами. Щит с АВР необходимо подключить до автоматических выключателей ВРУ.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
На пожарные насосы разрешается не делать учет электроэнергии т.к. они практически не потребляют электроэнергию, а вот щит управления должен попадать под учет. Если ставить счетчик электроэнергии (например, вы поставите шкаф с АВР), так и на насосы тоже следует предусмотреть учет.
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34 Сообщений: 37 Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Тема старая, но надеюсь кто-нибудь подскажет.. У меня почти такая же ситуация на объекте, только вопрос немного не в том. Также установлен шкаф ВРУ, а для пожарных насосов шкаф с АВР, который подключается к этому ВРУ (к двум шинам). Насколько я помню не допускается установка защиты пожарных насосов по перегрузу... В таком случае какое комутирующее устройство посоветуете поставить в шкаф ВРУ для подключения шкафа пожарных насосов? Да и вообще нужно ли оно, если в самом шкафу пожарных насосов автоматы есть свои. Шкаф пожарных насосв комплектный ГРАНТОР
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Boobl писал(а):
Тема старая, но надеюсь кто-нибудь подскажет.. У меня почти такая же ситуация на объекте, только вопрос немного не в том. Также установлен шкаф ВРУ, а для пожарных насосов шкаф с АВР, который подключается к этому ВРУ (к двум шинам). Насколько я помню не допускается установка защиты пожарных насосов по перегрузу... В таком случае какое комутирующее устройство посоветуете поставить в шкаф ВРУ для подключения шкафа пожарных насосов? Да и вообще нужно ли оно, если в самом шкафу пожарных насосов автоматы есть свои. Шкаф пожарных насосв комплектный ГРАНТОР
Автоматы в любом случае нужно ставить. Здесь имеется ввиду пускатели без тепловых реле устанавливаем.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Boobl писал(а):
Тема старая, но надеюсь кто-нибудь подскажет.. У меня почти такая же ситуация на объекте, только вопрос немного не в том. Также установлен шкаф ВРУ, а для пожарных насосов шкаф с АВР, который подключается к этому ВРУ (к двум шинам). Насколько я помню не допускается установка защиты пожарных насосов по перегрузу... В таком случае какое комутирующее устройство посоветуете поставить в шкаф ВРУ для подключения шкафа пожарных насосов? Да и вообще нужно ли оно, если в самом шкафу пожарных насосов автоматы есть свои. Шкаф пожарных насосв комплектный ГРАНТОР
Согласно ПУЭ 3.1.19 ...Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных насосов, вентиляторов, предотвращающих образование взрывоопасных смесей, некоторых механизмов собственных нужд электростанций и т.п.). Во всех случаях такие цепи должны выполняться проводниками в трубах или иметь негорючую оболочку. Сечение этих цепей должно быть не менее приведенных в 3.4.4. Делайте выводы. А может укажите ссылку, где запрещена установка аппаратов защиты (от КЗ или перегрузки) в силовой сети электродвигателей.