СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 02:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 янв 2023, 02:09
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Нужна помощь. Есть 3х фазный глубинный насос мощностью 4 квт. Возникают перебои с ЛЭП, поэтому нужно запустить насос от электрогенератора. Подскажите, генератора какой мощности хватит для запуска такого насоса? Можно ли запустить такой насос от 7квт 3х фазного генератора? Напрямую или еще нужно чтото для этого? Ведь 15 квт генераторы очень дорогие.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Запуск глубинного насоса от генератора
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 05:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
123Den123 писал(а):
Здравствуйте. Нужна помощь. Есть 3х фазный глубинный насос мощностью 4 квт. Возникают перебои с ЛЭП, поэтому нужно запустить насос от электрогенератора. Подскажите, генератора какой мощности хватит для запуска такого насоса? Можно ли запустить такой насос от 7квт 3х фазного генератора? Напрямую или еще нужно чтото для этого? Ведь 15 квт генераторы очень дорогие.

Для уверенного пуска АД с КЗ ротором ДГУ должна иметь мощность равную (не меньше) трехкратной мощности запускаемого АД - примерно так.
Лучше уточнить про конкретную модель у производителя ДГУ или поставщика


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск глубинного насоса от генератора
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 05:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Цитата:
Например, во время включения погружному насосу требуется в 7-9 раз больше питания. ДГУ должна выдерживать данную кратковременную перегрузку без выхода из строя и аварийных отключений. Перегрузочная способность асинхронного генератора не превышает 150% от номинальной силовой нагрузки (применительно к насосу — запуск прибора с 25-30% от его мощности), у синхронного генератора данный показатель составляет 200% (запуск насоса на 40-45%).


вот пример из эксплуатационной документации на ДГУ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск глубинного насоса от генератора
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 06:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
123Den123 писал(а):
Здравствуйте. Нужна помощь. Есть 3х фазный глубинный насос мощностью 4 квт. Возникают перебои с ЛЭП, поэтому нужно запустить насос от электрогенератора. Подскажите, генератора какой мощности хватит для запуска такого насоса? Можно ли запустить такой насос от 7квт 3х фазного генератора? Напрямую или еще нужно чтото для этого? Ведь 15 квт генераторы очень дорогие.

Я бы сначала проанализировал рынок, какие генераторы доступны там, где вы живете.
Как вариант, можно попытаться найти похожий или хотя бы такой мощности у знакомых или в взять в пункте проката и проверить, запустится или нет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск глубинного насоса от генератора
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 10:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 янв 2023, 02:09
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вот есть генератор в магазине максимум на 7,5 квт. Можно ли через какой-то преобразователь запустить насос?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск глубинного насоса от генератора
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 12:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
123Den123 писал(а):
Вот есть генератор в магазине максимум на 7,5 квт. Можно ли через какой-то преобразователь запустить насос?

Устройство плавного пуска или частотный преобразователь.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика