Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Оформление электрощитов http://220forum.ru/viewtopic.php?f=28&t=6507 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Aleksandr [ 23 апр 2020, 07:40 ] |
Заголовок сообщения: | Оформление электрощитов |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по оформлению мелких электрических сборок. Скажем есть распределительный щит ЩР-1 от него запитано освещение и розетки какого-либо помещения, но не напрямую а через корпус модульный (BOX) на 1-3 автомата. Как должен оформляться данный BOX? Схема, маркировка должны присутствовать? |
Автор: | viktor_belgorod [ 24 апр 2020, 10:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Оформление электрощитов |
ГОСТ Р 51778-2001 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: 6.2.25 На оперативной панели щитка должна выполняться маркировка защитных аппаратов групповых цепей порядковыми номерами. Рядом с номерами аппаратов должны быть предусмотрены места для последующей записи их назначения. Назначение аппаратов допускается указывать на табличке, которая может быть размещена на внутренней стороне дверцы. Электрическая схема щитка должна приводиться в эксплуатационном документе. ПТЭЭП: 2.12.5. На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения должны быть надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах) должны быть однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников*, соответственно, через них получающих питание... |
Автор: | Aleksandr [ 27 апр 2020, 03:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Оформление электрощитов |
viktor_belgorod писал(а): ПТЭЭП:
2.12.5. На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения должны быть надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах) должны быть однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников*, соответственно, через них получающих питание... |
Автор: | viktor_belgorod [ 27 апр 2020, 07:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Оформление электрощитов |
В таком случае значения номинального тока указано непосредственно на автомате, схема тоже часто бывает на нём. Достаточно будет добавить указание о диспетчерском наименовании, назначении группы. Если групп будет более одной, то схему соединения привести уже возможно, например на боковой стене щита. Не всегда ясно о количестве вводов, наличии вводного автомата и т.д. |
Автор: | Aleksandr [ 27 апр 2020, 08:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Оформление электрощитов |
viktor_belgorod писал(а): В таком случае значения номинального тока указано непосредственно на автомате, схема тоже часто бывает на нём. Достаточно будет добавить указание о диспетчерском наименовании, назначении группы. Если групп будет более одной, то схему соединения привести уже возможно, например на боковой стене щита. Не всегда ясно о количестве вводов, наличии вводного автомата и т.д. Спасибо! |