Оформление электрощитов
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=28&t=6507
Страница 1 из 1

Автор:  Aleksandr [ 23 апр 2020, 07:40 ]
Заголовок сообщения:  Оформление электрощитов

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по оформлению мелких электрических сборок.
Скажем есть распределительный щит ЩР-1 от него запитано освещение и розетки какого-либо помещения, но не напрямую а через корпус модульный (BOX) на 1-3 автомата.
Как должен оформляться данный BOX? Схема, маркировка должны присутствовать?

Автор:  viktor_belgorod [ 24 апр 2020, 10:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Оформление электрощитов

ГОСТ Р 51778-2001 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ:
6.2.25 На оперативной панели щитка должна выполняться маркировка защитных аппаратов групповых цепей порядковыми номерами. Рядом с номерами аппаратов должны быть предусмотрены места для последующей записи их назначения. Назначение аппаратов допускается указывать на табличке, которая может быть размещена на внутренней стороне дверцы. Электрическая схема щитка должна приводиться в эксплуатационном документе.

ПТЭЭП:
2.12.5. На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения должны быть надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах) должны быть однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников*, соответственно, через них получающих питание...

Автор:  Aleksandr [ 27 апр 2020, 03:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Оформление электрощитов

viktor_belgorod писал(а):
ПТЭЭП:
2.12.5. На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения должны быть надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах) должны быть однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников*, соответственно, через них получающих питание...

Автор:  viktor_belgorod [ 27 апр 2020, 07:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Оформление электрощитов

В таком случае значения номинального тока указано непосредственно на автомате, схема тоже часто бывает на нём.
Достаточно будет добавить указание о диспетчерском наименовании, назначении группы.
Если групп будет более одной, то схему соединения привести уже возможно, например на боковой стене щита. Не всегда ясно о количестве вводов, наличии вводного автомата и т.д.

Автор:  Aleksandr [ 27 апр 2020, 08:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Оформление электрощитов

viktor_belgorod писал(а):
В таком случае значения номинального тока указано непосредственно на автомате, схема тоже часто бывает на нём.
Достаточно будет добавить указание о диспетчерском наименовании, назначении группы.
Если групп будет более одной, то схему соединения привести уже возможно, например на боковой стене щита. Не всегда ясно о количестве вводов, наличии вводного автомата и т.д.


Спасибо!