Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 18 апр 2024, 12:22

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Оформление электрощитов
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 07:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2020, 07:29
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по оформлению мелких электрических сборок.
Скажем есть распределительный щит ЩР-1 от него запитано освещение и розетки какого-либо помещения, но не напрямую а через корпус модульный (BOX) на 1-3 автомата.
Как должен оформляться данный BOX? Схема, маркировка должны присутствовать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Оформление электрощитов
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 10:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
ГОСТ Р 51778-2001 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ:
6.2.25 На оперативной панели щитка должна выполняться маркировка защитных аппаратов групповых цепей порядковыми номерами. Рядом с номерами аппаратов должны быть предусмотрены места для последующей записи их назначения. Назначение аппаратов допускается указывать на табличке, которая может быть размещена на внутренней стороне дверцы. Электрическая схема щитка должна приводиться в эксплуатационном документе.

ПТЭЭП:
2.12.5. На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения должны быть надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах) должны быть однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников*, соответственно, через них получающих питание...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Оформление электрощитов
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 03:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2020, 07:29
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
ПТЭЭП:
2.12.5. На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения должны быть надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах) должны быть однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников*, соответственно, через них получающих питание...


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Оформление электрощитов
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 07:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
В таком случае значения номинального тока указано непосредственно на автомате, схема тоже часто бывает на нём.
Достаточно будет добавить указание о диспетчерском наименовании, назначении группы.
Если групп будет более одной, то схему соединения привести уже возможно, например на боковой стене щита. Не всегда ясно о количестве вводов, наличии вводного автомата и т.д.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Оформление электрощитов
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 08:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2020, 07:29
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
В таком случае значения номинального тока указано непосредственно на автомате, схема тоже часто бывает на нём.
Достаточно будет добавить указание о диспетчерском наименовании, назначении группы.
Если групп будет более одной, то схему соединения привести уже возможно, например на боковой стене щита. Не всегда ясно о количестве вводов, наличии вводного автомата и т.д.


Спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика