 Заголовок сообщения: Оформление электрощитов
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 07:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2020, 07:29
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по оформлению мелких электрических сборок.
Скажем есть распределительный щит ЩР-1 от него запитано освещение и розетки какого-либо помещения, но не напрямую а через корпус модульный (BOX) на 1-3 автомата.
Как должен оформляться данный BOX? Схема, маркировка должны присутствовать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Оформление электрощитов
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 10:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
ГОСТ Р 51778-2001 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ:
6.2.25 На оперативной панели щитка должна выполняться маркировка защитных аппаратов групповых цепей порядковыми номерами. Рядом с номерами аппаратов должны быть предусмотрены места для последующей записи их назначения. Назначение аппаратов допускается указывать на табличке, которая может быть размещена на внутренней стороне дверцы. Электрическая схема щитка должна приводиться в эксплуатационном документе.

ПТЭЭП:
2.12.5. На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения должны быть надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах) должны быть однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников*, соответственно, через них получающих питание...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Оформление электрощитов
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 03:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2020, 07:29
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
ПТЭЭП:
2.12.5. На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения должны быть надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах) должны быть однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников*, соответственно, через них получающих питание...


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Оформление электрощитов
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 07:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
В таком случае значения номинального тока указано непосредственно на автомате, схема тоже часто бывает на нём.
Достаточно будет добавить указание о диспетчерском наименовании, назначении группы.
Если групп будет более одной, то схему соединения привести уже возможно, например на боковой стене щита. Не всегда ясно о количестве вводов, наличии вводного автомата и т.д.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Оформление электрощитов
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 08:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2020, 07:29
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
В таком случае значения номинального тока указано непосредственно на автомате, схема тоже часто бывает на нём.
Достаточно будет добавить указание о диспетчерском наименовании, назначении группы.
Если групп будет более одной, то схему соединения привести уже возможно, например на боковой стене щита. Не всегда ясно о количестве вводов, наличии вводного автомата и т.д.


Спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика