ПМЛ- Х1Х2Х3Х4ХХ5 Х6

X1 — величина пускателя по номинальному току: 1 — 10 А; 2 — 25 А; 3 — 40 А; 4 — 63 А; 5 — 80 А; 6—125 А; 7 —200 А.
Х2 — исполнение пускателей по назначению и наличию теплового реле:
1 — нереверсивный пускатель без теплового реле;
2 — нереверсивный пускатель с тепловым реле;
5 — реверсивный пускатель без теплового реле с электрической и механической блокировками;
6 — реверсивный пускатель с тепловым реле с электрической и механической блокировками;
7 — пускатель звезды-треугольника.
X3 — исполнение пускателей по степени защиты и наличию кнопок:
0 — IP00 без кнопок;
1 — 1Р54 без кнопок;
2 — IP54 с кнопками «Пуск» и «Стоп»;
3 — IP54 с кнопками «Пуск», «Стоп» и сигнальной лампой;
Х4 - число контактов вспомогательной цепи: 0- 1з (на 10...25А); 1з+ 1р (на 40...63 и 80...200А), переменный ток;
1 – 1р(на10...25А);2з + 2р(на80...200А),переменныйток;
2 - Зз + 3р (на 80.. .200А), переменный ток;
3 - Зз + 1р (на 80.. .200А), переменный ток;
4-53+1р (на 80.. .200А), переменный ток;
5 – 13 (на 10... 25 А); 1з+ 1р (на 40... 63 А), постоянный ток;
6-13 (на 10...25А), постоянный ток.
ХХ5 — климатическое исполнение и категория размещения;
Х6 — исполнение по износостойкости (А — 2-4 млн. циклов; Б — 1 млн. циклов; В — 0,3 млн. циклов).