 Заголовок сообщения: Коэффициенты (формулы и определения)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 17:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Коэффициентом использования установленной мощности называют отношение годового потребления электроэнергии в системе к произведению числа часов в году на установленную мощность генераторов
Кu уст =W э год/(8760 Nэ),
где Ки уст установленная мощность Wэ год — годовое потребление электроэнергии (кВтч); Nэ — установленная мощность генераторов (кВт).

Коэффициентом заполнения графика Кз гр называют отношение среднепланиметрической нагрузки Рэ срк к максимальной Рэ макс :
К з гр =Р э ср/P э макс

Коэффициент использования одного или группы приемников характеризует использование активной мощности и представляет собой отношение средней активной мощности одного или группы (Рсм) приемников за наиболее нагруженную смену к номинальной мощности Рном:
Кu =Рcм/Рном .

Коэффициент спроса представляет отношение расчетной максимальной нагрузки (Pм номинальной мощности(Рн):
Кс = Рм /Рн.

Коэффициент замыкания на землю — отношение напряжения на неповрежденной фазе в точке трехфазной электрической сети при замыкании на землю одной или двух других фаз к фазному напряжению рабочей частоты, которое установится в данной точке при устранении замыканий.

Коэффициент трансформации трансформаторов — отношение напряжения обмотки высшего напряжения (ВН) к напряжению обмотки низшего напряжения (НН) при холостом ходе:
Кл = U1/U2
где Кп — коэффициент трансформации линейных напряжений; U] — первичное линейное напряжение обмотки ВН; U2 — вторичное линейное напряжение обмотки НН.

Коэффициент одновременности — отношение совмещенного максимума нагрузки энергоустановок потребителей к сумме максимумов нагрузки этих же установок за тот же интервал времени.

Коэффициент электровооруженности труда исчисляется делением количества электрической энергии, потребленной на производстве, на число фактически отработанных человеко-часов.

Коэффициент электровооруженности рабочих выражается отношением мощности электромоторов и электрических аппаратов к числу рабочих, занятых в наиболее заполненную смену.

Коэффициент энерговооруженности рабочих представляет собой отношение энергетической мощности предприятия в кВт на определенную дату к числу рабочих, занятых в наиболее заполненной смене.

Коэффициентом возврата реле Кв называется отношение тока возврата к току срабатывания: Кв =1в /Iср .

Коэффициент чувствительности защиты Кч определяется по формуле:
Кч =IрIср
где Iр— вторичный ток короткого замыкания с учетом схемы соединения трансформаторов тока и обмоток реле.

Коэффициент использования установленной мощности (коэффициент интенсивного использования оборудования) К — отношение фактической выработки энергии Эф, к максимально возможной Эм :
Кu =Э ф/Эм .

Коэффициент естественной освещенности (КЕО) — отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражений) к одновременному 18 значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода; выражается в процентах.

Коэффициент запаса Кз — расчетный коэффициент, учитывающий снижение КЭО и освещенности в процессе эксплуатации и вследствие загрязненности и старения светопрозрачных заполнений в световых проемах, источников света (ламп) и светильников, а также снижение отражающих свойств поверхностей помещения.

Коэффициент пульсации освещенности Кn, % —критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп; при питании их переменным током, выражающийся формулой
Кn = (Емакс –Емин/2Еср )100,
где Емакс и Емин — соответственно максимальное и минимальное значение освещенности за период ее колебания, лк; Еср — среднее значение освещенности за этот же период, лк.

Коэффициент абсорбции — отношение Р60 к Р15 где .Р60 представляет значение сопротивления изоляции, отсчитанное через 60 сек. после приложения напряжения, Р15 — то же, отсчитанное через 15 сек. Физическая сущность коэффициента: всякая электрическая изоляция обладает электрической емкостью. Приложенное к изоляции напряжение мегомметра обусловливает проникновение через точку изоляции токов, которые как бы «насыщают» изоляцию. Эти токи названы токами абсорбции. Времени для проникновения тока в изоляцию требуется тем больше, чем больше геометрические размеры и лучше качество изоляции, препятствующей этому. Из этого следует, что тем больше изоляция увлажнена, тем коэффициент абсорбции будет меньше. Но нужно учитывать тот факт, что при увеличении температуры изоляции значение коэффициента абсорбции уменьшается, и, наоборот, при снижении — увеличивается.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика