 Заголовок сообщения: Буквенные обозначения марок кабелей
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 18:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Буквенные обозначения марок кабелей:

А — (первая буква) — алюминиевая жила;
А (вторая буква) — алюминиевая оболочка;
Б —бронепокров из плоских лент;
б — отсутствие подушки у защитного покрова;
В — ПВХ оболочка (первая буква) или изоляция жил (вторая буква) при расположении в начале или в середине обозначения марки; В через дефис в конце обозначения — обедненно-пропитанная изоляция;
в — в середине обозначения — изоляция из вулканизированного полиэтилена; в конце обозначения — подушка защитного покрова с поливинил-хлоридным шлангом;
Г — отсутствие наружного покрова поверх брони или металлической оболочки;
К — бронепокров из стальных круглых проволок;
л — усиленная подушка у защитного покрова;
— особо усиленная подушка у защитного покрова;
Н — резиновая маслостойкая оболочка, не распространяющая горения;
н — негорючий наружный покров у защитного покрова;
О — отдельная оболочка каждой жилы;
П — в начале или в середине обозначения — полиэтиленовая оболочка или изоляция жил; в конце обозначения — бронепокров из стальных плоских проволок;
п — подушка с полиэтиленовым шлангом у защитного покрова; Р — резиновая изоляция жил;
С — свинцовая оболочка;
с — изоляция из самозатухающего полиэтилена;
СТ — стальная гофрированная оболочка;
У — в конце обозначения — кабели, изготовленные после I/IV 1985 г.
Ц — бумажная изоляция с нестекающим составом на основе церезина;
Шв — наружный покров из поливинилхлоридного шланга;
Шп — наружный покров из полиэтиленового шланга.
Медные жилы, бумажная пропитанная изоляция, подушка нормального исполнения и нормальный наружный покров во всех марках не имеют буквенных обозначений.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика