 Заголовок сообщения: Буквенные обозначения марок кабелей
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 18:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Буквенные обозначения марок кабелей:

А — (первая буква) — алюминиевая жила;
А (вторая буква) — алюминиевая оболочка;
Б —бронепокров из плоских лент;
б — отсутствие подушки у защитного покрова;
В — ПВХ оболочка (первая буква) или изоляция жил (вторая буква) при расположении в начале или в середине обозначения марки; В через дефис в конце обозначения — обедненно-пропитанная изоляция;
в — в середине обозначения — изоляция из вулканизированного полиэтилена; в конце обозначения — подушка защитного покрова с поливинил-хлоридным шлангом;
Г — отсутствие наружного покрова поверх брони или металлической оболочки;
К — бронепокров из стальных круглых проволок;
л — усиленная подушка у защитного покрова;
— особо усиленная подушка у защитного покрова;
Н — резиновая маслостойкая оболочка, не распространяющая горения;
н — негорючий наружный покров у защитного покрова;
О — отдельная оболочка каждой жилы;
П — в начале или в середине обозначения — полиэтиленовая оболочка или изоляция жил; в конце обозначения — бронепокров из стальных плоских проволок;
п — подушка с полиэтиленовым шлангом у защитного покрова; Р — резиновая изоляция жил;
С — свинцовая оболочка;
с — изоляция из самозатухающего полиэтилена;
СТ — стальная гофрированная оболочка;
У — в конце обозначения — кабели, изготовленные после I/IV 1985 г.
Ц — бумажная изоляция с нестекающим составом на основе церезина;
Шв — наружный покров из поливинилхлоридного шланга;
Шп — наружный покров из полиэтиленового шланга.
Медные жилы, бумажная пропитанная изоляция, подушка нормального исполнения и нормальный наружный покров во всех марках не имеют буквенных обозначений.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика