Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Расчет заземлителей фундамента для молниезащиты http://220forum.ru/viewtopic.php?f=28&t=2361 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | k-igor [ 26 окт 2012, 06:34 ] |
Заголовок сообщения: | Расчет заземлителей фундамента для молниезащиты |
1 Пример расчета заземлителей железобетонного фундамента для молниезащиты. 2 Р.Н. Корякин. Заземляющие устройства электроустановок. Справиочник. 2002. 3 Р.Н. Корякин. Заземляющие устройства электроустановок. 2006. Скачать бесплатно по ссылке http://depositfiles.com/files/ojc0p4mu7 п.3.10 Особенности расчета заземляющих устройств строительных конструкций. |
Автор: | antonbessonov [ 06 апр 2016, 10:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет заземлителей фундамента для молниезащиты |
Ссылка http://depositfiles.com/files/ojc0p4mu7 не работает |
Автор: | k-igor [ 06 апр 2016, 10:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет заземлителей фундамента для молниезащиты |
antonbessonov писал(а): Посмотрите: Расчет заземлителя для молниезащиты |
Автор: | antonbessonov [ 12 апр 2016, 05:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет заземлителей фундамента для молниезащиты |
Ага, у вас в статье пример расчёта. Хорошо, спасибо. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |