ТУ3424-001-59826184-2005/

Назначение.
Пакетные выключатели, переключатели предназначены для работы в электрических цепях напряжением до 380В переменного тока частотой 50, 60Гц и 400Гц и до 220В постоянного тока в качестве:
- вводных выключателей и переключателей в цепях управления электроустановок распределения энергии;
- коммутационных аппаратов с ручным приводом для нечастых включений и отключений;
- для ручного управления асинхронными электродвигателями в электрических цепях переменного тока.
Выключатели рассчитаны для работы при температуре окружающей среды от – 40°С до + 45°С и относительной влажности воздуха не более 95±3% при температуре +25±3°С и не более 80±3% при температуре +40±3°С.
Выпускаются в климатическом исполнении – М.
Сопротивление изоляции выключателей (переключателей) между токоведущими частями и между токоведущими частями и местами крепления в холодном состоянии должно быть не менее 50 Мом.

Структура условного обозначения.
ПХ Х1-Х2 Х3 Х4 Х5 Х6
ПХ – обозначение серии:
ПВ – пакетный выключатель;
ПП – пакетный переключатель.
Х1 – число полюсов:
1 – однополюсный;
2 – двухполюсный;
3 – трехполюсный;
4 – четырехполюсный.
Х2 – условное обозначение величины номинального тока при напряжении 220В:
16 – 16А;
40 – 40А;
63 – 63А;
100 – 100А;
160 – 160А;
Х3 – условное обозначение числа направлений при коммутации электрических цепей (для переключателей):
Н2 – на два направления;
Н3 – на три направления;
Н4 – на четыре направления;
Р – для реверса двигателя.
Х4 – обозначение климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150.
Х5 – обозначение степени защиты и материала корпуса:
без обозначения – IP00;
карб.30 – IP30 карболитовый корпус;
пл.56 – IP56 пластмассовый корпус;
сил.56 – IP56 силуминовый корпус.
Х6 – обозначение способа крепления:
Исполнение 1 – крепление передней скобой, установка за панелью толщиной до 4 мм.;
Исполнение 2 – крепление передней скобой, установка за панелью толщиной до 25 мм.;
Исполнение 3 – крепление задней скобой, установка внутри шкафа.;
Исполнение 4 – крепление за корпус (для выключателей и переключателей со степенью защиты IP30 и IP56).

Автор:  RichH [ 26 сен 2015, 21:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пакетные выключатели, переключатели серии ПВ, ПП

Добрый день! Может Вы подскажите чем отличается пакетный выключатель ПП3 от ПП4, в компании tpk-kontakt.ru брал ПП3, но там только этой серии?

Автор:  k-igor [ 27 сен 2015, 10:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пакетные выключатели, переключатели серии ПВ, ПП

RichH писал(а):
Добрый день! Может Вы подскажите чем отличается пакетный выключатель ПП3 от ПП4, в компании tpk-kontakt.ru брал ПП3, но там только этой серии?

ПП3 - трехполюсный.
ПП4 - четырехполюсный.