Заголовок сообщения: Re: Длит.доп. ток токопровода
Добавлено: 12 ноя 2013, 16:38
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Sokoloff писал(а):
Да, шина алюминиевая, сечение 250х200х10, профиль называется "двойное Т"
Вопрос хороший))) Площадь поперечного сечения этой шины будет около 10000мм2, что соответствет 10 шин 100х10. 4 шины 100х10 держат ток 4150А. Можно предположить, что ваша шина будет держать ток около 7000А. А где вы ее применяете?
Заголовок сообщения: Re: Длит.доп. ток токопровода
Добавлено: 12 ноя 2013, 17:36
Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 14:38 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Это токопровод связи по 6кВ между эл.станциями с ответвлением на пару производств (ЦБП). Нагрузки растут, какие-то планируются, вот и встал вопрос о длит.доп.токе токопровода.
Заголовок сообщения: Re: Длит.доп. ток токопровода
Добавлено: 12 ноя 2013, 18:03
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Sokoloff писал(а):
Это токопровод связи по 6кВ между эл.станциями с ответвлением на пару производств (ЦБП). Нагрузки растут, какие-то планируются, вот и встал вопрос о длит.доп.токе токопровода.
Заголовок сообщения: Re: Длит.доп. ток токопровода
Добавлено: 12 ноя 2013, 18:13
Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 14:38 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
максимум 5,3 кА, но ток этого токопровода (по моей логике) должен быть не менее 8 кА, т.к. первичное оборудование (ТТ, МВ, ЛР) выбрано в 70-х годах на 8 кА. Надо это как-то или чем-то подтвердить (или опровергнуть)!
Заголовок сообщения: Re: Длит.доп. ток токопровода
Добавлено: 12 ноя 2013, 18:19
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Sokoloff писал(а):
максимум 5,3 кА, но ток этого токопровода (по моей логике) должен быть не менее 8 кА, т.к. первичное оборудование (ТТ, МВ, ЛР) выбрано в 70-х годах на 8 кА. Надо это как-то или чем-то подтвердить!
Я знаю только один источник, где указан длительно допустимый ток для шин прямоугольного сечения - ПУЭ таблица 1.3.32. Можно построить зависемость площади поперечного сечения шин от тока на основе этой таблицы. Но это будет лишь приближенное значение Должны быть и другие источники...надо поискать...