 Заголовок сообщения: Длит.доп. ток токопровода
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 14:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 14:38
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте,
подскажите длит.доп.ток шины (на фото) 250х200х10
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Длит.доп. ток токопровода
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 15:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sokoloff писал(а):
Здравствуйте,
подскажите длит.доп.ток шины (на фото) 250х200х10
Изображение

Лично я практически ничего не вижу.
Шина алюминиевая? Какое сечение?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Длит.доп. ток токопровода
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 16:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 14:38
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Да, шина алюминиевая, сечение 250х200х10, профиль называется "двойное Т"
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Длит.доп. ток токопровода
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 16:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sokoloff писал(а):
Да, шина алюминиевая, сечение 250х200х10, профиль называется "двойное Т"
Изображение

Вопрос хороший)))
Площадь поперечного сечения этой шины будет около 10000мм2, что соответствет 10 шин 100х10.
4 шины 100х10 держат ток 4150А.
Можно предположить, что ваша шина будет держать ток около 7000А.
А где вы ее применяете?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Длит.доп. ток токопровода
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 17:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 14:38
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Это токопровод связи по 6кВ между эл.станциями с ответвлением на пару производств (ЦБП). Нагрузки растут, какие-то планируются, вот и встал вопрос о длит.доп.токе токопровода.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Длит.доп. ток токопровода
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 18:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sokoloff писал(а):
Это токопровод связи по 6кВ между эл.станциями с ответвлением на пару производств (ЦБП). Нагрузки растут, какие-то планируются, вот и встал вопрос о длит.доп.токе токопровода.

А сейчас какой там ток протекает?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Длит.доп. ток токопровода
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 18:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 14:38
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
максимум 5,3 кА, но ток этого токопровода (по моей логике) должен быть не менее 8 кА, т.к. первичное оборудование (ТТ, МВ, ЛР) выбрано в 70-х годах на 8 кА.
Надо это как-то или чем-то подтвердить (или опровергнуть)!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Длит.доп. ток токопровода
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 18:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sokoloff писал(а):
максимум 5,3 кА, но ток этого токопровода (по моей логике) должен быть не менее 8 кА, т.к. первичное оборудование (ТТ, МВ, ЛР) выбрано в 70-х годах на 8 кА.
Надо это как-то или чем-то подтвердить!

Я знаю только один источник, где указан длительно допустимый ток для шин прямоугольного сечения - ПУЭ таблица 1.3.32.
Можно построить зависемость площади поперечного сечения шин от тока на основе этой таблицы. Но это будет лишь приближенное значение :(
Должны быть и другие источники...надо поискать...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика