Автор: | Sokoloff [ 12 ноя 2013, 14:42 ] |
Заголовок сообщения: | Длит.доп. ток токопровода |
Здравствуйте, подскажите длит.доп.ток шины (на фото) 250х200х10 |
Автор: | k-igor [ 12 ноя 2013, 15:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Длит.доп. ток токопровода |
Sokoloff писал(а): Здравствуйте, подскажите длит.доп.ток шины (на фото) 250х200х10 Лично я практически ничего не вижу. Шина алюминиевая? Какое сечение? |
Автор: | Sokoloff [ 12 ноя 2013, 16:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Длит.доп. ток токопровода |
Да, шина алюминиевая, сечение 250х200х10, профиль называется "двойное Т" |
Автор: | k-igor [ 12 ноя 2013, 16:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Длит.доп. ток токопровода |
Sokoloff писал(а): Да, шина алюминиевая, сечение 250х200х10, профиль называется "двойное Т" Вопрос хороший))) Площадь поперечного сечения этой шины будет около 10000мм2, что соответствет 10 шин 100х10. 4 шины 100х10 держат ток 4150А. Можно предположить, что ваша шина будет держать ток около 7000А. А где вы ее применяете? |
Автор: | Sokoloff [ 12 ноя 2013, 17:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Длит.доп. ток токопровода |
Это токопровод связи по 6кВ между эл.станциями с ответвлением на пару производств (ЦБП). Нагрузки растут, какие-то планируются, вот и встал вопрос о длит.доп.токе токопровода. |
Автор: | k-igor [ 12 ноя 2013, 18:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Длит.доп. ток токопровода |
Sokoloff писал(а): Это токопровод связи по 6кВ между эл.станциями с ответвлением на пару производств (ЦБП). Нагрузки растут, какие-то планируются, вот и встал вопрос о длит.доп.токе токопровода. А сейчас какой там ток протекает? |
Автор: | Sokoloff [ 12 ноя 2013, 18:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Длит.доп. ток токопровода |
максимум 5,3 кА, но ток этого токопровода (по моей логике) должен быть не менее 8 кА, т.к. первичное оборудование (ТТ, МВ, ЛР) выбрано в 70-х годах на 8 кА. Надо это как-то или чем-то подтвердить (или опровергнуть)! |
Автор: | k-igor [ 12 ноя 2013, 18:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Длит.доп. ток токопровода |
Sokoloff писал(а): максимум 5,3 кА, но ток этого токопровода (по моей логике) должен быть не менее 8 кА, т.к. первичное оборудование (ТТ, МВ, ЛР) выбрано в 70-х годах на 8 кА. Надо это как-то или чем-то подтвердить! Я знаю только один источник, где указан длительно допустимый ток для шин прямоугольного сечения - ПУЭ таблица 1.3.32. Можно построить зависемость площади поперечного сечения шин от тока на основе этой таблицы. Но это будет лишь приближенное значение Должны быть и другие источники...надо поискать... |