Длит.доп. ток токопровода
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=27&t=2906
Страница 1 из 1

Автор:  Sokoloff [ 12 ноя 2013, 14:42 ]
Заголовок сообщения:  Длит.доп. ток токопровода

Здравствуйте,
подскажите длит.доп.ток шины (на фото) 250х200х10
Изображение

Автор:  k-igor [ 12 ноя 2013, 15:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Длит.доп. ток токопровода

Sokoloff писал(а):
Здравствуйте,
подскажите длит.доп.ток шины (на фото) 250х200х10
Изображение

Лично я практически ничего не вижу.
Шина алюминиевая? Какое сечение?

Автор:  Sokoloff [ 12 ноя 2013, 16:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Длит.доп. ток токопровода

Да, шина алюминиевая, сечение 250х200х10, профиль называется "двойное Т"
Изображение

Автор:  k-igor [ 12 ноя 2013, 16:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Длит.доп. ток токопровода

Sokoloff писал(а):
Да, шина алюминиевая, сечение 250х200х10, профиль называется "двойное Т"
Изображение

Вопрос хороший)))
Площадь поперечного сечения этой шины будет около 10000мм2, что соответствет 10 шин 100х10.
4 шины 100х10 держат ток 4150А.
Можно предположить, что ваша шина будет держать ток около 7000А.
А где вы ее применяете?

Автор:  Sokoloff [ 12 ноя 2013, 17:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Длит.доп. ток токопровода

Это токопровод связи по 6кВ между эл.станциями с ответвлением на пару производств (ЦБП). Нагрузки растут, какие-то планируются, вот и встал вопрос о длит.доп.токе токопровода.

Автор:  k-igor [ 12 ноя 2013, 18:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Длит.доп. ток токопровода

Sokoloff писал(а):
Это токопровод связи по 6кВ между эл.станциями с ответвлением на пару производств (ЦБП). Нагрузки растут, какие-то планируются, вот и встал вопрос о длит.доп.токе токопровода.

А сейчас какой там ток протекает?

Автор:  Sokoloff [ 12 ноя 2013, 18:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Длит.доп. ток токопровода

максимум 5,3 кА, но ток этого токопровода (по моей логике) должен быть не менее 8 кА, т.к. первичное оборудование (ТТ, МВ, ЛР) выбрано в 70-х годах на 8 кА.
Надо это как-то или чем-то подтвердить (или опровергнуть)!

Автор:  k-igor [ 12 ноя 2013, 18:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Длит.доп. ток токопровода

Sokoloff писал(а):
максимум 5,3 кА, но ток этого токопровода (по моей логике) должен быть не менее 8 кА, т.к. первичное оборудование (ТТ, МВ, ЛР) выбрано в 70-х годах на 8 кА.
Надо это как-то или чем-то подтвердить!

Я знаю только один источник, где указан длительно допустимый ток для шин прямоугольного сечения - ПУЭ таблица 1.3.32.
Можно построить зависемость площади поперечного сечения шин от тока на основе этой таблицы. Но это будет лишь приближенное значение :(
Должны быть и другие источники...надо поискать...