 Заголовок сообщения: Длит.доп. ток токопровода
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 14:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 14:38
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте,
подскажите длит.доп.ток шины (на фото) 250х200х10
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Длит.доп. ток токопровода
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 15:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sokoloff писал(а):
Здравствуйте,
подскажите длит.доп.ток шины (на фото) 250х200х10
Изображение

Лично я практически ничего не вижу.
Шина алюминиевая? Какое сечение?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Длит.доп. ток токопровода
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 16:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 14:38
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Да, шина алюминиевая, сечение 250х200х10, профиль называется "двойное Т"
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Длит.доп. ток токопровода
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 16:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sokoloff писал(а):
Да, шина алюминиевая, сечение 250х200х10, профиль называется "двойное Т"
Изображение

Вопрос хороший)))
Площадь поперечного сечения этой шины будет около 10000мм2, что соответствет 10 шин 100х10.
4 шины 100х10 держат ток 4150А.
Можно предположить, что ваша шина будет держать ток около 7000А.
А где вы ее применяете?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Длит.доп. ток токопровода
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 17:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 14:38
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Это токопровод связи по 6кВ между эл.станциями с ответвлением на пару производств (ЦБП). Нагрузки растут, какие-то планируются, вот и встал вопрос о длит.доп.токе токопровода.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Длит.доп. ток токопровода
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 18:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sokoloff писал(а):
Это токопровод связи по 6кВ между эл.станциями с ответвлением на пару производств (ЦБП). Нагрузки растут, какие-то планируются, вот и встал вопрос о длит.доп.токе токопровода.

А сейчас какой там ток протекает?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Длит.доп. ток токопровода
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 18:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 14:38
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
максимум 5,3 кА, но ток этого токопровода (по моей логике) должен быть не менее 8 кА, т.к. первичное оборудование (ТТ, МВ, ЛР) выбрано в 70-х годах на 8 кА.
Надо это как-то или чем-то подтвердить (или опровергнуть)!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Длит.доп. ток токопровода
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 18:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sokoloff писал(а):
максимум 5,3 кА, но ток этого токопровода (по моей логике) должен быть не менее 8 кА, т.к. первичное оборудование (ТТ, МВ, ЛР) выбрано в 70-х годах на 8 кА.
Надо это как-то или чем-то подтвердить!

Я знаю только один источник, где указан длительно допустимый ток для шин прямоугольного сечения - ПУЭ таблица 1.3.32.
Можно построить зависемость площади поперечного сечения шин от тока на основе этой таблицы. Но это будет лишь приближенное значение :(
Должны быть и другие источники...надо поискать...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика