По ТУ нужно выполнить ответвление от существующего силового шинопровода. Нужно ли предусматривать аппарат защиты в ответвительной секции? Существующая ответвительная секция без аппаратов. Может секцию нужно заменить? |
Автор: | k-igor [ 08 май 2012, 12:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ответвление от шинопровода |
Alex писал(а): По ТУ нужно выполнить ответвление от существующего силового шинопровода. Нужно ли предусматривать аппарат защиты в ответвительной секции? Существующая ответвительная секция без аппаратов. Может секцию нужно заменить? Согласно ПУЭ. 3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты. Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников - в трубах, металлорукавах, или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений. Поэтому нужно знать длину кабеля до шинопровода... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |