Автор: | Dimon [ 29 мар 2012, 12:23 ] |
Заголовок сообщения: | Гибкий токоподвод к крану |
Есть пожароопасный цех. В нем ездит кран. Нужно подвести питание. На какую максимальную длину можно выполнить гибкий подвод, т.е. натянуть трос на котором будет кабель? Длина цеха, соответственно и длина пути крана около 60 м. |
Автор: | k-igor [ 02 апр 2012, 11:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Гибкий токоподвод к крану |
Dimon писал(а): Есть пожароопасный цех. В нем ездит кран. Нужно подвести питание. На какую максимальную длину можно выполнить гибкий подвод, т.е. натянуть трос на котором будет кабель? Длина цеха, соответственно и длина пути крана около 60 м. Есть типовой проект СЕРИЯ 5.407-115 Устройство комплектных токоподводов к электроталям 0,25-8 тонн. Там максимальная длина 42м, поэтому вам скорее всего придется брать шинопровод, причем, на сколько я помню, в пожароопасных помещения открытые шинопроводы запрещены. |
Автор: | Алена765 [ 08 апр 2015, 12:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Гибкий токоподвод к крану |
тоже искала инфу об этом |