Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:18 Сообщений: 32 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Есть пожароопасный цех. В нем ездит кран. Нужно подвести питание. На какую максимальную длину можно выполнить гибкий подвод, т.е. натянуть трос на котором будет кабель? Длина цеха, соответственно и длина пути крана около 60 м.
Заголовок сообщения: Re: Гибкий токоподвод к крану
Добавлено: 02 апр 2012, 11:02
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Dimon писал(а):
Есть пожароопасный цех. В нем ездит кран. Нужно подвести питание. На какую максимальную длину можно выполнить гибкий подвод, т.е. натянуть трос на котором будет кабель? Длина цеха, соответственно и длина пути крана около 60 м.
Есть типовой проект СЕРИЯ 5.407-115 Устройство комплектных токоподводов к электроталям 0,25-8 тонн. Там максимальная длина 42м, поэтому вам скорее всего придется брать шинопровод, причем, на сколько я помню, в пожароопасных помещения открытые шинопроводы запрещены.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения