Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:18 Сообщений: 32 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Есть пожароопасный цех. В нем ездит кран. Нужно подвести питание. На какую максимальную длину можно выполнить гибкий подвод, т.е. натянуть трос на котором будет кабель? Длина цеха, соответственно и длина пути крана около 60 м.
Заголовок сообщения: Re: Гибкий токоподвод к крану
Добавлено: 02 апр 2012, 11:02
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Dimon писал(а):
Есть пожароопасный цех. В нем ездит кран. Нужно подвести питание. На какую максимальную длину можно выполнить гибкий подвод, т.е. натянуть трос на котором будет кабель? Длина цеха, соответственно и длина пути крана около 60 м.
Есть типовой проект СЕРИЯ 5.407-115 Устройство комплектных токоподводов к электроталям 0,25-8 тонн. Там максимальная длина 42м, поэтому вам скорее всего придется брать шинопровод, причем, на сколько я помню, в пожароопасных помещения открытые шинопроводы запрещены.