Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Проектирование троллейного шинопровода для мостового крана http://220forum.ru/viewtopic.php?f=27&t=123 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Proektant [ 05 апр 2011, 18:26 ] |
Заголовок сообщения: | Проектирование троллейного шинопровода для мостового крана |
Какие необходимо иметь данные, чтобы разработать троллейный шинопровод для мостового крана? |
Автор: | k-igor [ 05 апр 2011, 18:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проектирование троллейного шинопровода для мостового кра |
Proektant писал(а): Какие необходимо иметь данные, чтобы разработать троллейный шинопровод для мостового крана? Для проектирования троллейного шинопровода вам понадобятся следующие данные: 1 Длина троллейной линии (длина цеха, длина зоны работы крана). 2 Количество кранов, которые будут работать на одних троллеях. Может работать один кран на одной троллейной линии, а может работать несколько. 3 Мощность крана (кранов). 4 Тип используемых троллеев (открытые или закрытые, изолированные). |
Автор: | Proektant [ 05 апр 2011, 18:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проектирование троллейного шинопровода для мостового кра |
А какие существуют принципы построения троллейного шинопровода? |
Автор: | k-igor [ 05 апр 2011, 18:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проектирование троллейного шинопровода для мостового кра |
Proektant писал(а): А какие существуют принципы построения троллейного шинопровода? 1 От линии питания троллеев не допускается питать другие электроприемники. 2 На линии питания устанавливается ящик с рубиником. Я использую ЯВ31-1. 3 При наличии двух или более кравнов необходимо организовать ремонтные участки для каждого крана, могут быть совмещенные (в зависимости от ситуации). Каждый ремонтный участок изолируют от главных троллеев. В этом случае каждая секция и каждый ремонтный участок получают отдельное питания для возможности отключения при проведении ремонтных работ на кране. 4 Каждая секция, ремонтный участок должны иметь троллейный светофор (световая сигнолизация наличия напряжения). 5 Через каждые 30-40м следует устанавливать специальные элементы - расширители, для защиты троллеев от деформации при колебаниях температур. 6 На основании мощности (расчетного тока) крана подбирают все необходимые элементы троллеев. |