 Заголовок сообщения: Re: Осветительный шинопровод
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 12:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Milana писал(а):
Можно ли организовать аварийное освещение с помощью осветительного шинопровода? Прокладывать параллельно два шинопровода?

Можно. В этом случае нужно использование сдвоенный осветительный шинопровод , который кроме основной трехфазной сети имеет двухполюсную систему аварийного освещения.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Осветительный шинопровод
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 15:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29
Сообщений: 66
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Какие осветительные шинопроводы (производители) применяете?
Кто лучше?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Осветительный шинопровод
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 16:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Andrey писал(а):
Какие осветительные шинопроводы (производители) применяете?
Кто лучше?

Самые распространенные бренды: ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ШИНОПРОВОДЫ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Осветительный шинопровод
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 09:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29
Сообщений: 66
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Разрешается ли использовать осветительный шинопровод в помещениях с агрессивной средой, например, на производстве, в теплицах, в пищевой промышленности?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Осветительный шинопровод
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 09:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Andrey писал(а):
Разрешается ли использовать осветительный шинопровод в помещениях с агрессивной средой, например, на производстве, в теплицах, в пищевой промышленности?

В помещениях с агрессивной средой можно использовать шинопровод с глухими секциями со степенью защиты IP55, что обеспечивает защиту от пыли и водяных потоков с любого направления.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Осветительный шинопровод
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 15:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Если шинопроводы использовать для АО, то у них должен быть сертификат на соответствие ГОСТ Р 53316-2009 и СП 6.13130.2013


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика