Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Две системы вентиляции, как подключить http://220forum.ru/viewtopic.php?f=26&t=7008 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Рин_а [ 04 фев 2021, 10:49 ] |
Заголовок сообщения: | Две системы вентиляции, как подключить |
Правильно ли принято решение: в химотделении вытяжная вентиляция 3х1,5 кВт и приточная установка Бризард 18 кВт. Рассматривается вариант установки ЩУВ4 для вентиляции 4,5 кВт и отдельного щита управления для приточки Бризард, питание от двух точек подключения, для каждого щита предусмотреть отключение при пожаре на независимых расцепителях ? |
Автор: | k-igor [ 04 фев 2021, 11:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Две системы вентиляции, как подключить |
Рин_а писал(а): Правильно ли принято решение: в химотделении вытяжная вентиляция 3х1,5 кВт и приточная установка Бризард 18 кВт. Рассматривается вариант установки ЩУВ4 для вентиляции 4,5 кВт и отдельного щита управления для приточки Бризард, питание от двух точек подключения, для каждого щита предусмотреть отключение при пожаре на независимых расцепителях ? Нарисуйте схему вашего проектного решения. Что значит питание от двух точек? Что значит 3х1,5 кВт? Трехфазный вентилятор 1,5кВт? |
Автор: | viktor_belgorod [ 04 фев 2021, 16:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Две системы вентиляции, как подключить |
Рин_а писал(а): Правильно ли принято решение: в химотделении вытяжная вентиляция 3х1,5 кВт и приточная установка Бризард 18 кВт. Рассматривается вариант установки ЩУВ4 для вентиляции 4,5 кВт и отдельного щита управления для приточки Бризард, питание от двух точек подключения, для каждого щита предусмотреть отключение при пожаре на независимых расцепителях ? Если я правильно понял, то планируется щит для трёх вытяжек по 1,5 кВт каждая с независимым расцепителем на вводе, запитанный от ВРУ отдельной линией, и щит приточки Бризард (думаю что комплектной поставки с приточкой), запитанный отдельной линией. Отключение вентиляции расцепителем на вводе щита - стандартное решение. А вот отключать щит приточки расцепителем на вводе не правильно (пункт 12.2.1 СП 60.13330.2016). Нужно на шкаф подавать сигнал, отключающий только вентилятор, но не отключающий автоматику - при водяном нагревателе есть угроза замораживания трубок, нужна циркуляция теплоносителя |
Автор: | Рин_а [ 05 фев 2021, 05:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Две системы вентиляции, как подключить |
viktor_belgorod все правильно поняли, в Бизарде нагреватель электрический |
Автор: | Рин_а [ 05 фев 2021, 05:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Две системы вентиляции, как подключить |
k-igor писал(а): Рин_а писал(а): Что значит 3х1,5 кВт? Трехфазный вентилятор 1,5кВт? 3 вентилятора по 1,5 Квт |
Автор: | viktor_belgorod [ 05 фев 2021, 05:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Две системы вентиляции, как подключить |
Рин_а писал(а): viktor_belgorod все правильно поняли, в Бизарде нагреватель электрический Всё равно я не стал бы отключать комплектный щит расцепителем на вводе, производитель должен был предусматривать штатный вход для сигнала "Пожар". Возможны сбои в работе автоматики при общем отключении питания, лучше пусть за это отвечает производитель, а не проектировщик и монтажник |
Автор: | Рин_а [ 05 фев 2021, 10:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Две системы вентиляции, как подключить |
viktor_belgorod спасибо! удачи в работе! |