Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Две системы вентиляции, как подключить
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=26&t=7008
Страница 1 из 1

Автор:  Рин_а [ 04 фев 2021, 10:49 ]
Заголовок сообщения:  Две системы вентиляции, как подключить

Правильно ли принято решение: в химотделении вытяжная вентиляция 3х1,5 кВт и
приточная установка Бризард 18 кВт. Рассматривается вариант установки ЩУВ4 для вентиляции 4,5 кВт и отдельного щита управления для приточки Бризард, питание от двух точек подключения, для каждого щита предусмотреть отключение при пожаре на независимых расцепителях ?

Автор:  k-igor [ 04 фев 2021, 11:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Две системы вентиляции, как подключить

Рин_а писал(а):
Правильно ли принято решение: в химотделении вытяжная вентиляция 3х1,5 кВт и
приточная установка Бризард 18 кВт. Рассматривается вариант установки ЩУВ4 для вентиляции 4,5 кВт и отдельного щита управления для приточки Бризард, питание от двух точек подключения, для каждого щита предусмотреть отключение при пожаре на независимых расцепителях ?

Нарисуйте схему вашего проектного решения.
Что значит питание от двух точек? Что значит 3х1,5 кВт? Трехфазный вентилятор 1,5кВт?

Автор:  viktor_belgorod [ 04 фев 2021, 16:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Две системы вентиляции, как подключить

Рин_а писал(а):
Правильно ли принято решение: в химотделении вытяжная вентиляция 3х1,5 кВт и
приточная установка Бризард 18 кВт. Рассматривается вариант установки ЩУВ4 для вентиляции 4,5 кВт и отдельного щита управления для приточки Бризард, питание от двух точек подключения, для каждого щита предусмотреть отключение при пожаре на независимых расцепителях ?

Если я правильно понял, то планируется щит для трёх вытяжек по 1,5 кВт каждая с независимым расцепителем на вводе, запитанный от ВРУ отдельной линией, и щит приточки Бризард (думаю что комплектной поставки с приточкой), запитанный отдельной линией.
Отключение вентиляции расцепителем на вводе щита - стандартное решение.
А вот отключать щит приточки расцепителем на вводе не правильно (пункт 12.2.1 СП 60.13330.2016). Нужно на шкаф подавать сигнал, отключающий только вентилятор, но не отключающий автоматику - при водяном нагревателе есть угроза замораживания трубок, нужна циркуляция теплоносителя

Автор:  Рин_а [ 05 фев 2021, 05:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Две системы вентиляции, как подключить

viktor_belgorod все правильно поняли, в Бизарде нагреватель электрический

Автор:  Рин_а [ 05 фев 2021, 05:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Две системы вентиляции, как подключить

k-igor писал(а):
Рин_а писал(а):
Что значит 3х1,5 кВт? Трехфазный вентилятор 1,5кВт?

3 вентилятора по 1,5 Квт

Автор:  viktor_belgorod [ 05 фев 2021, 05:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Две системы вентиляции, как подключить

Рин_а писал(а):
viktor_belgorod все правильно поняли, в Бизарде нагреватель электрический

Всё равно я не стал бы отключать комплектный щит расцепителем на вводе, производитель должен был предусматривать штатный вход для сигнала "Пожар". Возможны сбои в работе автоматики при общем отключении питания, лучше пусть за это отвечает производитель, а не проектировщик и монтажник

Автор:  Рин_а [ 05 фев 2021, 10:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Две системы вентиляции, как подключить

viktor_belgorod спасибо! удачи в работе!

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/