Заголовок сообщения: Две системы вентиляции, как подключить
Добавлено: 04 фев 2021, 10:49
Зарегистрирован: 29 май 2018, 09:27 Сообщений: 13 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Правильно ли принято решение: в химотделении вытяжная вентиляция 3х1,5 кВт и приточная установка Бризард 18 кВт. Рассматривается вариант установки ЩУВ4 для вентиляции 4,5 кВт и отдельного щита управления для приточки Бризард, питание от двух точек подключения, для каждого щита предусмотреть отключение при пожаре на независимых расцепителях ?
Заголовок сообщения: Re: Две системы вентиляции, как подключить
Добавлено: 04 фев 2021, 11:28
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Рин_а писал(а):
Правильно ли принято решение: в химотделении вытяжная вентиляция 3х1,5 кВт и приточная установка Бризард 18 кВт. Рассматривается вариант установки ЩУВ4 для вентиляции 4,5 кВт и отдельного щита управления для приточки Бризард, питание от двух точек подключения, для каждого щита предусмотреть отключение при пожаре на независимых расцепителях ?
Нарисуйте схему вашего проектного решения. Что значит питание от двух точек? Что значит 3х1,5 кВт? Трехфазный вентилятор 1,5кВт?
Заголовок сообщения: Re: Две системы вентиляции, как подключить
Добавлено: 04 фев 2021, 16:18
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Рин_а писал(а):
Правильно ли принято решение: в химотделении вытяжная вентиляция 3х1,5 кВт и приточная установка Бризард 18 кВт. Рассматривается вариант установки ЩУВ4 для вентиляции 4,5 кВт и отдельного щита управления для приточки Бризард, питание от двух точек подключения, для каждого щита предусмотреть отключение при пожаре на независимых расцепителях ?
Если я правильно понял, то планируется щит для трёх вытяжек по 1,5 кВт каждая с независимым расцепителем на вводе, запитанный от ВРУ отдельной линией, и щит приточки Бризард (думаю что комплектной поставки с приточкой), запитанный отдельной линией. Отключение вентиляции расцепителем на вводе щита - стандартное решение. А вот отключать щит приточки расцепителем на вводе не правильно (пункт 12.2.1 СП 60.13330.2016). Нужно на шкаф подавать сигнал, отключающий только вентилятор, но не отключающий автоматику - при водяном нагревателе есть угроза замораживания трубок, нужна циркуляция теплоносителя
Заголовок сообщения: Re: Две системы вентиляции, как подключить
Добавлено: 05 фев 2021, 05:45
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Рин_а писал(а):
viktor_belgorod все правильно поняли, в Бизарде нагреватель электрический
Всё равно я не стал бы отключать комплектный щит расцепителем на вводе, производитель должен был предусматривать штатный вход для сигнала "Пожар". Возможны сбои в работе автоматики при общем отключении питания, лучше пусть за это отвечает производитель, а не проектировщик и монтажник