Автор:  Михаил45 [ 29 окт 2020, 11:22 ]
Заголовок сообщения:  Не предусмотрено опережающее включение

Пришло замечание: Не предусмотрено опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Собственно вопрос в том как ее предусмотреть или с помощью чего?

Автор:  k-igor [ 29 окт 2020, 11:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не предусмотрено опережающее включение

Михаил45 писал(а):
Пришло замечание: Не предусмотрено опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Собственно вопрос в том как ее предусмотреть или с помощью чего?

Я пологаю, что нужно смотреть, какие исполнительные механизмы у вентсистем. Скорее всего будут стоять контакторы.
Нужно предусмотреть блокировку двух систем. Т.е. включаем вытяжку, запускается таймер, включается приточка.
Возможно достаточно будет поставить приставку типа ПВИ-11 задержка на включение 0,1-30сек 1з+1р.

Автор:  Михаил45 [ 29 окт 2020, 11:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не предусмотрено опережающее включение

То есть ПВИ-11 ставить непосредственно на приточные вентиляторы дымоудаления?

Автор:  k-igor [ 29 окт 2020, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не предусмотрено опережающее включение

Михаил45 писал(а):
То есть ПВИ-11 ставить непосредственно на приточные вентиляторы дымоудаления?

Только на один, на приточный.
При этом команда на запуск должна идти двум вентсистемам одновременно.

Автор:  viktor_belgorod [ 30 окт 2020, 06:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не предусмотрено опережающее включение

А может просто прописать в алгоритме прибора ПС?
Запуск системы дымоудаления при пожаре с задержкой 0, система подпора воздуха - через 20 сек.
Для этого просто вместо СП1 применить КПБ, и имеем 6 выходов, управляемых как нам нужно.

Автор:  viktor_belgorod [ 30 окт 2020, 07:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не предусмотрено опережающее включение

Начал ковыряться глубже и задумался.
На сайте про СП1 указано - Независимое управление каждым из четырех реле по интерфейсу RS-485.
Аппаратно нельзя прописать - при пожаре в любой части здания включить реле 1 без задержки, реле 2 - с задержкой?
Например на схеме управление клапанами КПД-4М на разных этажах от одного реле, а они должны открываться только на том этаже, где задымление, следовательно есть варианты управлять и противодымной с функцией опережения

Автор:  k-igor [ 30 окт 2020, 07:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не предусмотрено опережающее включение

Я дал один из вариантов решения задачи с точки зрения проектировщика электроснабжения.
Замечание было кому? Проектировщику ПС или ЭМ?

Автор:  viktor_belgorod [ 30 окт 2020, 08:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не предусмотрено опережающее включение

k-igor писал(а):
Я дал один из вариантов решения задачи с точки зрения проектировщика электроснабжения.
Замечание было кому? Проектировщику ПС или ЭМ?

Приведена схема АПС, по этому я и полез в ту сторону, но сам тоже больше с электрикой работаю.
Судя по ссылкам на схеме, там разрабатывается и раздел АОВ, так что нужно понимать, чем управляется приточно-вытяжная установка.
Если схема на реле, то самый простой вариант предложен Игорем - ставить реле времени. Если схема на контроллере, то там снова есть возможность задержки аппаратно.
А если уж ковыряться еще глубже, то шкафы управления СПЗ (системы противопожарной защиты) должны быть сертифицированы, так что можно найти готовый шкаф и вопрос про задержку отпадает и ложится на плечи производителей шкафа :lol: