Автор: | Михаил45 [ 29 окт 2020, 11:22 ] |
Заголовок сообщения: | Не предусмотрено опережающее включение |
Пришло замечание: Не предусмотрено опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Собственно вопрос в том как ее предусмотреть или с помощью чего? |
Автор: | k-igor [ 29 окт 2020, 11:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не предусмотрено опережающее включение |
Михаил45 писал(а): Пришло замечание: Не предусмотрено опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Собственно вопрос в том как ее предусмотреть или с помощью чего? Я пологаю, что нужно смотреть, какие исполнительные механизмы у вентсистем. Скорее всего будут стоять контакторы. Нужно предусмотреть блокировку двух систем. Т.е. включаем вытяжку, запускается таймер, включается приточка. Возможно достаточно будет поставить приставку типа ПВИ-11 задержка на включение 0,1-30сек 1з+1р. |
Автор: | Михаил45 [ 29 окт 2020, 11:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не предусмотрено опережающее включение |
То есть ПВИ-11 ставить непосредственно на приточные вентиляторы дымоудаления? |
Автор: | k-igor [ 29 окт 2020, 12:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не предусмотрено опережающее включение |
Михаил45 писал(а): То есть ПВИ-11 ставить непосредственно на приточные вентиляторы дымоудаления? Только на один, на приточный. При этом команда на запуск должна идти двум вентсистемам одновременно. |
Автор: | viktor_belgorod [ 30 окт 2020, 06:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не предусмотрено опережающее включение |
А может просто прописать в алгоритме прибора ПС? Запуск системы дымоудаления при пожаре с задержкой 0, система подпора воздуха - через 20 сек. Для этого просто вместо СП1 применить КПБ, и имеем 6 выходов, управляемых как нам нужно. |
Автор: | viktor_belgorod [ 30 окт 2020, 07:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не предусмотрено опережающее включение |
Начал ковыряться глубже и задумался. На сайте про СП1 указано - Независимое управление каждым из четырех реле по интерфейсу RS-485. Аппаратно нельзя прописать - при пожаре в любой части здания включить реле 1 без задержки, реле 2 - с задержкой? Например на схеме управление клапанами КПД-4М на разных этажах от одного реле, а они должны открываться только на том этаже, где задымление, следовательно есть варианты управлять и противодымной с функцией опережения |
Автор: | k-igor [ 30 окт 2020, 07:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не предусмотрено опережающее включение |
Я дал один из вариантов решения задачи с точки зрения проектировщика электроснабжения. Замечание было кому? Проектировщику ПС или ЭМ? |
Автор: | viktor_belgorod [ 30 окт 2020, 08:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не предусмотрено опережающее включение |
k-igor писал(а): Я дал один из вариантов решения задачи с точки зрения проектировщика электроснабжения. Замечание было кому? Проектировщику ПС или ЭМ? Приведена схема АПС, по этому я и полез в ту сторону, но сам тоже больше с электрикой работаю. Судя по ссылкам на схеме, там разрабатывается и раздел АОВ, так что нужно понимать, чем управляется приточно-вытяжная установка. Если схема на реле, то самый простой вариант предложен Игорем - ставить реле времени. Если схема на контроллере, то там снова есть возможность задержки аппаратно. А если уж ковыряться еще глубже, то шкафы управления СПЗ (системы противопожарной защиты) должны быть сертифицированы, так что можно найти готовый шкаф и вопрос про задержку отпадает и ложится на плечи производителей шкафа |