Заголовок сообщения: Не предусмотрено опережающее включение
Добавлено: 29 окт 2020, 11:22
Зарегистрирован: 29 окт 2020, 11:16 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Пришло замечание: Не предусмотрено опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Собственно вопрос в том как ее предусмотреть или с помощью чего?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Не предусмотрено опережающее включение
Добавлено: 29 окт 2020, 11:51
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Михаил45 писал(а):
Пришло замечание: Не предусмотрено опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Собственно вопрос в том как ее предусмотреть или с помощью чего?
Я пологаю, что нужно смотреть, какие исполнительные механизмы у вентсистем. Скорее всего будут стоять контакторы. Нужно предусмотреть блокировку двух систем. Т.е. включаем вытяжку, запускается таймер, включается приточка. Возможно достаточно будет поставить приставку типа ПВИ-11 задержка на включение 0,1-30сек 1з+1р.
Заголовок сообщения: Re: Не предусмотрено опережающее включение
Добавлено: 30 окт 2020, 06:49
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
А может просто прописать в алгоритме прибора ПС? Запуск системы дымоудаления при пожаре с задержкой 0, система подпора воздуха - через 20 сек. Для этого просто вместо СП1 применить КПБ, и имеем 6 выходов, управляемых как нам нужно.
Заголовок сообщения: Re: Не предусмотрено опережающее включение
Добавлено: 30 окт 2020, 07:15
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Начал ковыряться глубже и задумался. На сайте про СП1 указано - Независимое управление каждым из четырех реле по интерфейсу RS-485. Аппаратно нельзя прописать - при пожаре в любой части здания включить реле 1 без задержки, реле 2 - с задержкой? Например на схеме управление клапанами КПД-4М на разных этажах от одного реле, а они должны открываться только на том этаже, где задымление, следовательно есть варианты управлять и противодымной с функцией опережения
Заголовок сообщения: Re: Не предусмотрено опережающее включение
Добавлено: 30 окт 2020, 08:02
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
k-igor писал(а):
Я дал один из вариантов решения задачи с точки зрения проектировщика электроснабжения. Замечание было кому? Проектировщику ПС или ЭМ?
Приведена схема АПС, по этому я и полез в ту сторону, но сам тоже больше с электрикой работаю. Судя по ссылкам на схеме, там разрабатывается и раздел АОВ, так что нужно понимать, чем управляется приточно-вытяжная установка. Если схема на реле, то самый простой вариант предложен Игорем - ставить реле времени. Если схема на контроллере, то там снова есть возможность задержки аппаратно. А если уж ковыряться еще глубже, то шкафы управления СПЗ (системы противопожарной защиты) должны быть сертифицированы, так что можно найти готовый шкаф и вопрос про задержку отпадает и ложится на плечи производителей шкафа