 Заголовок сообщения: Не предусмотрено опережающее включение
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 11:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 окт 2020, 11:16
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пришло замечание: Не предусмотрено опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Собственно вопрос в том как ее предусмотреть или с помощью чего?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Не предусмотрено опережающее включение
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 11:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил45 писал(а):
Пришло замечание: Не предусмотрено опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Собственно вопрос в том как ее предусмотреть или с помощью чего?

Я пологаю, что нужно смотреть, какие исполнительные механизмы у вентсистем. Скорее всего будут стоять контакторы.
Нужно предусмотреть блокировку двух систем. Т.е. включаем вытяжку, запускается таймер, включается приточка.
Возможно достаточно будет поставить приставку типа ПВИ-11 задержка на включение 0,1-30сек 1з+1р.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Не предусмотрено опережающее включение
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 11:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 окт 2020, 11:16
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
То есть ПВИ-11 ставить непосредственно на приточные вентиляторы дымоудаления?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Не предусмотрено опережающее включение
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 12:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил45 писал(а):
То есть ПВИ-11 ставить непосредственно на приточные вентиляторы дымоудаления?

Только на один, на приточный.
При этом команда на запуск должна идти двум вентсистемам одновременно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Не предусмотрено опережающее включение
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 06:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
А может просто прописать в алгоритме прибора ПС?
Запуск системы дымоудаления при пожаре с задержкой 0, система подпора воздуха - через 20 сек.
Для этого просто вместо СП1 применить КПБ, и имеем 6 выходов, управляемых как нам нужно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Не предусмотрено опережающее включение
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 07:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Начал ковыряться глубже и задумался.
На сайте про СП1 указано - Независимое управление каждым из четырех реле по интерфейсу RS-485.
Аппаратно нельзя прописать - при пожаре в любой части здания включить реле 1 без задержки, реле 2 - с задержкой?
Например на схеме управление клапанами КПД-4М на разных этажах от одного реле, а они должны открываться только на том этаже, где задымление, следовательно есть варианты управлять и противодымной с функцией опережения


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Не предусмотрено опережающее включение
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 07:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Я дал один из вариантов решения задачи с точки зрения проектировщика электроснабжения.
Замечание было кому? Проектировщику ПС или ЭМ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Не предусмотрено опережающее включение
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 08:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
k-igor писал(а):
Я дал один из вариантов решения задачи с точки зрения проектировщика электроснабжения.
Замечание было кому? Проектировщику ПС или ЭМ?

Приведена схема АПС, по этому я и полез в ту сторону, но сам тоже больше с электрикой работаю.
Судя по ссылкам на схеме, там разрабатывается и раздел АОВ, так что нужно понимать, чем управляется приточно-вытяжная установка.
Если схема на реле, то самый простой вариант предложен Игорем - ставить реле времени. Если схема на контроллере, то там снова есть возможность задержки аппаратно.
А если уж ковыряться еще глубже, то шкафы управления СПЗ (системы противопожарной защиты) должны быть сертифицированы, так что можно найти готовый шкаф и вопрос про задержку отпадает и ложится на плечи производителей шкафа :lol:


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика