Авт-кое вкл. вентиляции после отключения сигнала о пожаре
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=26&t=6349
Страница 1 из 1

Автор:  Amarantos [ 16 дек 2019, 06:24 ]
Заголовок сообщения:  Авт-кое вкл. вентиляции после отключения сигнала о пожаре

Добрый день.
У заказчика есть готовый проект по электрике прошедший экспертизу, объект модернизация вентиляции складских помещений. На вводе в шкаф питания вент. установок стоит автомат с независимым расцепителем, который вырубает его при сигнале о пожаре. Так вот суть вопроса, вдруг заказчика осенила идея, что у них с регулярной периодичностью срабатывает пожарная сигнализация, и чтоб не бегать не включать в ручную, давайте сделаем так чтоб автомат включался обратно сам при пропадании сигнала о пожаре. И даже если технически это удастся сделать, насколько это правильно с точки зрения норм.

Автор:  k-igor [ 16 дек 2019, 07:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Авт-кое вкл. вентиляции после отключения сигнала о пожар

Amarantos писал(а):
Добрый день.
У заказчика есть готовый проект по электрике прошедший экспертизу, объект модернизация вентиляции складских помещений. На вводе в шкаф питания вент. установок стоит автомат с независимым расцепителем, который вырубает его при сигнале о пожаре. Так вот суть вопроса, вдруг заказчика осенила идея, что у них с регулярной периодичностью срабатывает пожарная сигнализация, и чтоб не бегать не включать в ручную, давайте сделаем так чтоб автомат включался обратно сам при пропадании сигнала о пожаре. И даже если технически это удастся сделать, насколько это правильно с точки зрения норм.

В нормах сказано, что вентиляция должна отключаться, а как она будет включаться... дело каждого.
Поставьте вместо РН - контактор.

Автор:  viktor_belgorod [ 14 янв 2020, 13:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Авт-кое вкл. вентиляции после отключения сигнала о пожар

Если читать СП60.13330.2016 на вентиляцию (пункт 12.2.1), то при отключении вентиляции с использованием независимого расцепителя должна проводиться проверка линии передачи сигнала.
При использовании контактора данное требование можно не выполнять.
Реальный случай - после проверки срабатывания систем по сигналу от АПС на одном из щитов огнезадерживающих клапанов забыли взвести РН, при включении вентиляции квадратные воздуховоды превратились в круглые и посрывали подвесные потолки по коридорам.
Так что желание заказчика не противоречит нормам и здравому смыслу - меняйте на контактор и всё