 Заголовок сообщения: Авт-кое вкл. вентиляции после отключения сигнала о пожаре
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 06:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19
Сообщений: 53
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день.
У заказчика есть готовый проект по электрике прошедший экспертизу, объект модернизация вентиляции складских помещений. На вводе в шкаф питания вент. установок стоит автомат с независимым расцепителем, который вырубает его при сигнале о пожаре. Так вот суть вопроса, вдруг заказчика осенила идея, что у них с регулярной периодичностью срабатывает пожарная сигнализация, и чтоб не бегать не включать в ручную, давайте сделаем так чтоб автомат включался обратно сам при пропадании сигнала о пожаре. И даже если технически это удастся сделать, насколько это правильно с точки зрения норм.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Авт-кое вкл. вентиляции после отключения сигнала о пожар
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 07:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Amarantos писал(а):
Добрый день.
У заказчика есть готовый проект по электрике прошедший экспертизу, объект модернизация вентиляции складских помещений. На вводе в шкаф питания вент. установок стоит автомат с независимым расцепителем, который вырубает его при сигнале о пожаре. Так вот суть вопроса, вдруг заказчика осенила идея, что у них с регулярной периодичностью срабатывает пожарная сигнализация, и чтоб не бегать не включать в ручную, давайте сделаем так чтоб автомат включался обратно сам при пропадании сигнала о пожаре. И даже если технически это удастся сделать, насколько это правильно с точки зрения норм.

В нормах сказано, что вентиляция должна отключаться, а как она будет включаться... дело каждого.
Поставьте вместо РН - контактор.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Авт-кое вкл. вентиляции после отключения сигнала о пожар
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 13:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Если читать СП60.13330.2016 на вентиляцию (пункт 12.2.1), то при отключении вентиляции с использованием независимого расцепителя должна проводиться проверка линии передачи сигнала.
При использовании контактора данное требование можно не выполнять.
Реальный случай - после проверки срабатывания систем по сигналу от АПС на одном из щитов огнезадерживающих клапанов забыли взвести РН, при включении вентиляции квадратные воздуховоды превратились в круглые и посрывали подвесные потолки по коридорам.
Так что желание заказчика не противоречит нормам и здравому смыслу - меняйте на контактор и всё


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика