Автор: | Amarantos [ 16 дек 2019, 06:24 ] |
Заголовок сообщения: | Авт-кое вкл. вентиляции после отключения сигнала о пожаре |
Добрый день. У заказчика есть готовый проект по электрике прошедший экспертизу, объект модернизация вентиляции складских помещений. На вводе в шкаф питания вент. установок стоит автомат с независимым расцепителем, который вырубает его при сигнале о пожаре. Так вот суть вопроса, вдруг заказчика осенила идея, что у них с регулярной периодичностью срабатывает пожарная сигнализация, и чтоб не бегать не включать в ручную, давайте сделаем так чтоб автомат включался обратно сам при пропадании сигнала о пожаре. И даже если технически это удастся сделать, насколько это правильно с точки зрения норм. |
Автор: | k-igor [ 16 дек 2019, 07:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Авт-кое вкл. вентиляции после отключения сигнала о пожар |
Amarantos писал(а): Добрый день. У заказчика есть готовый проект по электрике прошедший экспертизу, объект модернизация вентиляции складских помещений. На вводе в шкаф питания вент. установок стоит автомат с независимым расцепителем, который вырубает его при сигнале о пожаре. Так вот суть вопроса, вдруг заказчика осенила идея, что у них с регулярной периодичностью срабатывает пожарная сигнализация, и чтоб не бегать не включать в ручную, давайте сделаем так чтоб автомат включался обратно сам при пропадании сигнала о пожаре. И даже если технически это удастся сделать, насколько это правильно с точки зрения норм. В нормах сказано, что вентиляция должна отключаться, а как она будет включаться... дело каждого. Поставьте вместо РН - контактор. |
Автор: | viktor_belgorod [ 14 янв 2020, 13:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Авт-кое вкл. вентиляции после отключения сигнала о пожар |
Если читать СП60.13330.2016 на вентиляцию (пункт 12.2.1), то при отключении вентиляции с использованием независимого расцепителя должна проводиться проверка линии передачи сигнала. При использовании контактора данное требование можно не выполнять. Реальный случай - после проверки срабатывания систем по сигналу от АПС на одном из щитов огнезадерживающих клапанов забыли взвести РН, при включении вентиляции квадратные воздуховоды превратились в круглые и посрывали подвесные потолки по коридорам. Так что желание заказчика не противоречит нормам и здравому смыслу - меняйте на контактор и всё |