 Заголовок сообщения: Авт-кое вкл. вентиляции после отключения сигнала о пожаре
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 06:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19
Сообщений: 53
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день.
У заказчика есть готовый проект по электрике прошедший экспертизу, объект модернизация вентиляции складских помещений. На вводе в шкаф питания вент. установок стоит автомат с независимым расцепителем, который вырубает его при сигнале о пожаре. Так вот суть вопроса, вдруг заказчика осенила идея, что у них с регулярной периодичностью срабатывает пожарная сигнализация, и чтоб не бегать не включать в ручную, давайте сделаем так чтоб автомат включался обратно сам при пропадании сигнала о пожаре. И даже если технически это удастся сделать, насколько это правильно с точки зрения норм.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Авт-кое вкл. вентиляции после отключения сигнала о пожар
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 07:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Amarantos писал(а):
Добрый день.
У заказчика есть готовый проект по электрике прошедший экспертизу, объект модернизация вентиляции складских помещений. На вводе в шкаф питания вент. установок стоит автомат с независимым расцепителем, который вырубает его при сигнале о пожаре. Так вот суть вопроса, вдруг заказчика осенила идея, что у них с регулярной периодичностью срабатывает пожарная сигнализация, и чтоб не бегать не включать в ручную, давайте сделаем так чтоб автомат включался обратно сам при пропадании сигнала о пожаре. И даже если технически это удастся сделать, насколько это правильно с точки зрения норм.

В нормах сказано, что вентиляция должна отключаться, а как она будет включаться... дело каждого.
Поставьте вместо РН - контактор.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Авт-кое вкл. вентиляции после отключения сигнала о пожар
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 13:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Если читать СП60.13330.2016 на вентиляцию (пункт 12.2.1), то при отключении вентиляции с использованием независимого расцепителя должна проводиться проверка линии передачи сигнала.
При использовании контактора данное требование можно не выполнять.
Реальный случай - после проверки срабатывания систем по сигналу от АПС на одном из щитов огнезадерживающих клапанов забыли взвести РН, при включении вентиляции квадратные воздуховоды превратились в круглые и посрывали подвесные потолки по коридорам.
Так что желание заказчика не противоречит нормам и здравому смыслу - меняйте на контактор и всё


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика