Заголовок сообщения: Авт-кое вкл. вентиляции после отключения сигнала о пожаре
Добавлено: 16 дек 2019, 06:24
Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19 Сообщений: 53 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. У заказчика есть готовый проект по электрике прошедший экспертизу, объект модернизация вентиляции складских помещений. На вводе в шкаф питания вент. установок стоит автомат с независимым расцепителем, который вырубает его при сигнале о пожаре. Так вот суть вопроса, вдруг заказчика осенила идея, что у них с регулярной периодичностью срабатывает пожарная сигнализация, и чтоб не бегать не включать в ручную, давайте сделаем так чтоб автомат включался обратно сам при пропадании сигнала о пожаре. И даже если технически это удастся сделать, насколько это правильно с точки зрения норм.
Заголовок сообщения: Re: Авт-кое вкл. вентиляции после отключения сигнала о пожар
Добавлено: 16 дек 2019, 07:19
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Amarantos писал(а):
Добрый день. У заказчика есть готовый проект по электрике прошедший экспертизу, объект модернизация вентиляции складских помещений. На вводе в шкаф питания вент. установок стоит автомат с независимым расцепителем, который вырубает его при сигнале о пожаре. Так вот суть вопроса, вдруг заказчика осенила идея, что у них с регулярной периодичностью срабатывает пожарная сигнализация, и чтоб не бегать не включать в ручную, давайте сделаем так чтоб автомат включался обратно сам при пропадании сигнала о пожаре. И даже если технически это удастся сделать, насколько это правильно с точки зрения норм.
В нормах сказано, что вентиляция должна отключаться, а как она будет включаться... дело каждого. Поставьте вместо РН - контактор.
Заголовок сообщения: Re: Авт-кое вкл. вентиляции после отключения сигнала о пожар
Добавлено: 14 янв 2020, 13:59
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Если читать СП60.13330.2016 на вентиляцию (пункт 12.2.1), то при отключении вентиляции с использованием независимого расцепителя должна проводиться проверка линии передачи сигнала. При использовании контактора данное требование можно не выполнять. Реальный случай - после проверки срабатывания систем по сигналу от АПС на одном из щитов огнезадерживающих клапанов забыли взвести РН, при включении вентиляции квадратные воздуховоды превратились в круглые и посрывали подвесные потолки по коридорам. Так что желание заказчика не противоречит нормам и здравому смыслу - меняйте на контактор и всё