Как правильно выбрать частотный преобразователь для вентилятора?

При выборе модели преобразователя частоты следует исходить из конкретной задачи, которую должен решать электропривод, типа и мощности подключаемого электродвигателя, точности и диапазона регулирования скорости и т.д. Так же нужно учитывать конструктивные особенности преобразователя, такие как размеры, необходимая степень защиты (IP), возможность выноса пульта управления и др.

Преобразователи частоты классифицируются по следующим критериям:
- Количество фаз на входе – возможны однофазные и трехфазные варианты.
- Исполнение по номинальному напряжению – существуют общепромышленные частотные преобразователи для сетей до 500В, а также средневольтные частотные преобразователи на U до 6000В.
- Исполнение по степени защиты IP.
- Типу управления - векторное или скалярное.
- Области применения – существуют общепромышленные, лифтовые, для насосно-вентиляторной нагрузки.

Вентиляторы. Потребляемая вентилятором мощность пропорциональна кубу скорости вращения, поэтому использование частотного преобразователя дает экономию электроэнергии более 30, поскольку для обеспечения прямого пуска тяжелых вентиляторов часто применяются двигатели повышенной мощности. Эта экономия позволяет окупить частотный преобразователь примерно за год. Попутно решается проблема гидравлических ударов: при работе преобразователя частоты пуск и остановка вентилятора происходят плавно. Преобразователь имеет систему управления, позволяющую управлять группой вентиляторов, без привлечения дополнительного контроллера (до 4-х). При проектировании новых установок можно использовать с преобразователем двигатель меньшей мощности, а при модернизации существующих установок дополнительная экономия получается за счет снижения потерь холостого хода.

Преобразователи частоты для вентиляторов (серия IP5A LSIS) поддерживают специальные функции:
- расширенный ПИД-контроль (предустановка параметров ПИД, двойное ПИД-регулирование),
- управление несколькими двигателями (до 4-х),
- предварительный разогрев двигателя,
- режим PWM - “низкая утечка”.


Именно на эти параметры нужно обращать особое внимание при выборе инвертора,
если возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь к консультантам ПневмоЭлектроСервис.

Автор:  dcent25 [ 27 апр 2016, 19:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как выбрать преобразователь частоты для вентилятора?

Не всякий электродвигатель выдержит ПИД-регулирование!
Очень много случаев пробоя, изоляции обмоток статоров...

Автор:  Сергей [ 28 апр 2016, 06:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как выбрать преобразователь частоты для вентилятора?

Есть газпромовский ведомственный документ
ВРД 39-1.10-052-2001 Методические указания по выбору и применению асинхронного частотно-регулируемого электропривода мощностью до 500 кВт.
В нем достаточно доходчиво описаны критерии, которые должны предъявляться к ЭД, подключенным к ЧРП.

Автор:  dcent25 [ 28 апр 2016, 19:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как выбрать преобразователь частоты для вентилятора?

PES писал(а):
Как правильно выбрать частотный преобразователь для вентилятора?...
Сергей писал(а):
Есть газпромовский ведомственный документ ВРД 39-1.10-052-2001 М...
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫБОРУ И ПРИМЕНЕНИЮ АСИНХРОННОГО ЧАСТОТНО-
РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ...