Автор: | IvanF [ 03 апр 2013, 07:43 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение вентилятора дымоудаления |
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как следует подключать вентилятор дымоудаления? Напрямую от КТП (1 категория) должны быть два ввода от разных секций шин (с установкой щита с АВР)? Либо можно от ВРУ запитать, если на него подходят два независимых источника и размещено в нем АВР? |
Автор: | k-igor [ 03 апр 2013, 08:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение вентилятора дымоудаления |
IvanF писал(а): Добрый день. Подскажите пожалуйста, как следует подключать вентилятор дымоудаления? Напрямую от КТП (1 категория) должны быть два ввода от разных секций шин (с установкой щита с АВР)? Либо можно от ВРУ запитать, если на него подходят два независимых источника и размещено в нем АВР? Если ВРУ у вас выполненно по первой категории, то можно от ВРУ, если нет, то ставите ЩАП (щит автоматического переключения с блоком АВР) и от него подключаете. |
Автор: | IvanF [ 03 апр 2013, 08:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение вентилятора дымоудаления |
Спасибо. |
Автор: | Сергей [ 03 апр 2013, 14:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение вентилятора дымоудаления |
Если потребуется ссылка на документ: НТП-99 "Проектирование силовых электроустановок пром. предприятий" п.3.9.3, рис. 3.8, 3.9 |