Подключение вентилятора дымоудаления
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=26&t=2597
Страница 1 из 1

Автор:  IvanF [ 03 апр 2013, 07:43 ]
Заголовок сообщения:  Подключение вентилятора дымоудаления

Добрый день. Подскажите пожалуйста, как следует подключать вентилятор дымоудаления? Напрямую от КТП (1 категория) должны быть два ввода от разных секций шин (с установкой щита с АВР)? Либо можно от ВРУ запитать, если на него подходят два независимых источника и размещено в нем АВР?

Автор:  k-igor [ 03 апр 2013, 08:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение вентилятора дымоудаления

IvanF писал(а):
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как следует подключать вентилятор дымоудаления? Напрямую от КТП (1 категория) должны быть два ввода от разных секций шин (с установкой щита с АВР)? Либо можно от ВРУ запитать, если на него подходят два независимых источника и размещено в нем АВР?

Если ВРУ у вас выполненно по первой категории, то можно от ВРУ, если нет, то ставите ЩАП (щит автоматического переключения с блоком АВР) и от него подключаете.

Автор:  IvanF [ 03 апр 2013, 08:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение вентилятора дымоудаления

Спасибо.

Автор:  Сергей [ 03 апр 2013, 14:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение вентилятора дымоудаления

Если потребуется ссылка на документ: НТП-99 "Проектирование силовых электроустановок пром. предприятий" п.3.9.3, рис. 3.8, 3.9