Зарегистрирован: 21 мар 2013, 11:11 Сообщений: 12 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как следует подключать вентилятор дымоудаления? Напрямую от КТП (1 категория) должны быть два ввода от разных секций шин (с установкой щита с АВР)? Либо можно от ВРУ запитать, если на него подходят два независимых источника и размещено в нем АВР?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
IvanF писал(а):
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как следует подключать вентилятор дымоудаления? Напрямую от КТП (1 категория) должны быть два ввода от разных секций шин (с установкой щита с АВР)? Либо можно от ВРУ запитать, если на него подходят два независимых источника и размещено в нем АВР?
Если ВРУ у вас выполненно по первой категории, то можно от ВРУ, если нет, то ставите ЩАП (щит автоматического переключения с блоком АВР) и от него подключаете.