 Заголовок сообщения: Подключение вентилятора дымоудаления
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 07:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 мар 2013, 11:11
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как следует подключать вентилятор дымоудаления? Напрямую от КТП (1 категория) должны быть два ввода от разных секций шин (с установкой щита с АВР)? Либо можно от ВРУ запитать, если на него подходят два независимых источника и размещено в нем АВР?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение вентилятора дымоудаления
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 08:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
IvanF писал(а):
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как следует подключать вентилятор дымоудаления? Напрямую от КТП (1 категория) должны быть два ввода от разных секций шин (с установкой щита с АВР)? Либо можно от ВРУ запитать, если на него подходят два независимых источника и размещено в нем АВР?

Если ВРУ у вас выполненно по первой категории, то можно от ВРУ, если нет, то ставите ЩАП (щит автоматического переключения с блоком АВР) и от него подключаете.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение вентилятора дымоудаления
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 08:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 мар 2013, 11:11
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение вентилятора дымоудаления
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 14:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Если потребуется ссылка на документ: НТП-99 "Проектирование силовых электроустановок пром. предприятий" п.3.9.3, рис. 3.8, 3.9


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика