Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 17:00

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Привод Polar Bear DAN2N (AST04)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 13:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 окт 2012, 12:33
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Собрали вентиляцию. подключил Привод Polar Bear DAN2N (AST04) параллельно с электродвигателем. Все работает, но заказчик говорит что при отключении питания данная задвижка должна закрываться. Не могу никак разобратья. есть только схема которая на крышке. в нэте ничего не нашел...как правильно выполнить наладку??? заранее благодарен.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Привод Polar Bear DAN2N (AST04)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 05:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
il2082 писал(а):
Собрали вентиляцию. подключил Привод Polar Bear DAN2N (AST04) параллельно с электродвигателем. Все работает, но заказчик говорит что при отключении питания данная задвижка должна закрываться. Не могу никак разобратья. есть только схема которая на крышке. в нэте ничего не нашел...как правильно выполнить наладку??? заранее благодарен.

А при отключении питания она не закрывается? Там должна быть возвратная пружина, если я не ошибаюсь.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Привод Polar Bear DAN2N (AST04)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 11:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 окт 2012, 12:33
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
я точно не знаю как она должна работать, в интернете ничего не нарыл, заказчик утверждает что должна закрываться при отключении питания. подключил по схеме которая на крышке: 3 клеммы, на 1 фаза постоянная L1,на 2 ноль N, на 3 таже фаза L1 только через ключ (у меня через пускатель). т.е. я сделал следующим образаом при включении пускателя ззапускается элдвигатель вытяжки, а как должна вести себя задвижка(по логике должна открыться),а она постоянно в одном положении. что с ней делать прозвонить? может там какой болтик открутить, или какуюнить перемычку не поставил???


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Привод Polar Bear DAN2N (AST04)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 11:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Посмотрите еще тему на форуме Схема подключения электромагнитного клапана Belimo BF230
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=1914&start=10&sid=0c2b26fc6225a1b70b321399f3d6c179
Скорее всего у вас будет по аналогии.
И еще на блоге у меня есть схожая статья http://220blog.ru/proektirovanie/podklyuchenie-dymovyx-i-protivopozharnyx-klapanov.html

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Привод Polar Bear DAN2N (AST04)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 10:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 окт 2012, 12:33
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
всем спасибо.седня разобрался-все работает)))))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Привод Polar Bear DAN2N (AST04)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 11:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
il2082 писал(а):
всем спасибо.седня разобрался-все работает)))))

А в чем проблема была? Поделитесь с нами))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Привод Polar Bear DAN2N (AST04)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 14:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 окт 2012, 12:33
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
у меня при отключении пускателя отсекался ноль, собственно поэтому задвижка не закрывалась.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика