Екатерина писал(а):
Есть кондиционер Daikin с одним наружным блоком (16,2кВт, 380В) и 26 внутренними блоками. Как выполнить разводку кабелей?
То что на наружный блок нужно приводить пятижильный кабель на 16,2кВт это понятно, а вот как увязать внутренние блоки?
Могу предложить схему внешних соединений кондиционера Daikin RXYQ5-18P9.
1 На наружный блок приводите 3 фазы+N+PE.
2 На внутренние 1 фаза+N+PE.
3 Внутренние блоки соединяете между собой двухжильными кабелями (инфармационные кабели).