Заголовок сообщения: | Дымоудаление в складе |
Нужно ли проектировать дымоудаление в складкском помещении? Дело в том, что архитекторы дали задание на открывание окон при пожаре в складе. |
Автор: | Proektant [ 06 июл 2012, 05:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дымоудаление в складе |
Anna писал(а): Нужно ли проектировать дымоудаление в складкском помещении? Дело в том, что архитекторы дали задание на открывание окон при пожаре в складе. СНБ 4.02.01-03 8.1 Аварийную противодымную вентиляцию (далее — противодымную вентиляцию) следует проектировать для обеспечения эвакуации людей из помещений здания в начальной стадии пожара, возникшего в одном из помещений. При проектировании противодымной вентиляции, кроме требований настоящего раздела, следует учитывать требования СНБ 2.02.02. 8.2 Удаление дыма следует предусматривать: а) из коридоров или холлов жилых, общественных, административных и бытовых зданий в соот-ветствии с требованиями СНБ 3.02.04, СНБ 3.02.03 и СНиП 2.08.02; б) из коридоров производственных, административных и бытовых зданий высотой более 26,5 м (от поверхности ближайшего проезда для пожарной машины до уровня пола верхнего этажа, не счи-тая верхнего технического этажа); в) из коридоров длиной более 15 м, не имеющих естественного освещения световыми проемами в наружных ограждающих конструкциях (далее — без естественного освещения), производственных зданий категорий А, Б и В1—В4 с числом этажей 2 и более; г) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением, не имеющего механизированных приводов для открывания фрамуг, расположенных на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг, и для открывания проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям: А, Б и В1—В4; Г1, Г2 или Д — в зданиях VII, VIII степени огнестойкости; д) из каждого помещения, не имеющего естественного освещения: — общественного, административного или бытового, если оно предназначено для массового пребывания людей; помещения площадью 55 м2 и более, предназначенного для хранения или использования горючих материалов, если в нем имеются постоянные рабочие места; гардеробных площадью 200 м2 и более; торговых залов. Допускается проектировать удаление дыма через примыкающий коридор из производственных помещений категорий В2—В4 площадью 200 м2 и менее. Требования настоящего пункта не распространяются: а) на помещения, время заполнения которых дымом в соответствии с 8.8 больше времени, необ-ходимого для безопасной эвакуации людей из помещения (кроме помещений категорий А и Б) в соот-ветствии с расчетами по ГОСТ 12.1.004; б) на помещения площадью менее 200 м2, оборудованные установками автоматического водяно-го и пенного пожаротушения, кроме помещений категорий А и Б; в) на помещения, оборудованные установками автоматического газового и аэрозольного пожаротушения; г) на лабораторные помещения, указанные в приложении У; д) на коридоры (холлы), если для всех помещений, имеющих двери в этот коридор (холл), проек-тируется непосредственное удаление дыма. Если на площади основного помещения, для которого предусмотрено удаление дыма, размеще-ны другие помещения площадью каждое 50 м2 и менее, то отдельное удаление дыма из этих поме-щений допускается не предусматривать при условии расчета расхода дыма с учетом суммарной площади этих помещений. Смотрите, что вам больше подходит. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |