Дымоудаление в складе
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=26&t=2219
Страница 1 из 1

Автор:  Anna [ 05 июл 2012, 07:55 ]
Заголовок сообщения:  Дымоудаление в складе

Нужно ли проектировать дымоудаление в складкском помещении? Дело в том, что архитекторы дали задание на открывание окон при пожаре в складе.

Автор:  Proektant [ 06 июл 2012, 05:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дымоудаление в складе

Anna писал(а):
Нужно ли проектировать дымоудаление в складкском помещении? Дело в том, что архитекторы дали задание на открывание окон при пожаре в складе.

СНБ 4.02.01-03
8.1 Аварийную противодымную вентиляцию (далее — противодымную вентиляцию) следует проектировать для обеспечения эвакуации людей из помещений здания в начальной стадии пожара, возникшего в одном из помещений. При проектировании противодымной вентиляции, кроме требований настоящего раздела, следует учитывать требования СНБ 2.02.02.
8.2 Удаление дыма следует предусматривать:
а) из коридоров или холлов жилых, общественных, административных и бытовых зданий в соот-ветствии с требованиями СНБ 3.02.04, СНБ 3.02.03 и СНиП 2.08.02;
б) из коридоров производственных, административных и бытовых зданий высотой более 26,5 м (от поверхности ближайшего проезда для пожарной машины до уровня пола верхнего этажа, не счи-тая верхнего технического этажа);
в) из коридоров длиной более 15 м, не имеющих естественного освещения световыми проемами в наружных ограждающих конструкциях (далее — без естественного освещения), производственных зданий категорий А, Б и В1—В4 с числом этажей 2 и более;
г) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением, не имеющего механизированных приводов для открывания фрамуг, расположенных на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг, и для открывания проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям: А, Б и В1—В4; Г1, Г2 или Д — в зданиях VII, VIII степени огнестойкости;
д) из каждого помещения, не имеющего естественного освещения:
— общественного, административного или бытового, если оно предназначено для массового пребывания людей; помещения площадью 55 м2 и более, предназначенного для хранения или использования горючих материалов, если в нем имеются постоянные рабочие места; гардеробных площадью 200 м2 и более; торговых залов.
Допускается проектировать удаление дыма через примыкающий коридор из производственных помещений категорий В2—В4 площадью 200 м2 и менее.
Требования настоящего пункта не распространяются:
а) на помещения, время заполнения которых дымом в соответствии с 8.8 больше времени, необ-ходимого для безопасной эвакуации людей из помещения (кроме помещений категорий А и Б) в соот-ветствии с расчетами по ГОСТ 12.1.004;
б) на помещения площадью менее 200 м2, оборудованные установками автоматического водяно-го и пенного пожаротушения, кроме помещений категорий А и Б;
в) на помещения, оборудованные установками автоматического газового и аэрозольного пожаротушения;
г) на лабораторные помещения, указанные в приложении У;
д) на коридоры (холлы), если для всех помещений, имеющих двери в этот коридор (холл), проек-тируется непосредственное удаление дыма.
Если на площади основного помещения, для которого предусмотрено удаление дыма, размеще-ны другие помещения площадью каждое 50 м2 и менее, то отдельное удаление дыма из этих поме-щений допускается не предусматривать при условии расчета расхода дыма с учетом суммарной площади этих помещений.