 Заголовок сообщения: Дымоудаление в складе
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 07:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нужно ли проектировать дымоудаление в складкском помещении? Дело в том, что архитекторы дали задание на открывание окон при пожаре в складе.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Дымоудаление в складе
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 05:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Anna писал(а):
Нужно ли проектировать дымоудаление в складкском помещении? Дело в том, что архитекторы дали задание на открывание окон при пожаре в складе.

СНБ 4.02.01-03
8.1 Аварийную противодымную вентиляцию (далее — противодымную вентиляцию) следует проектировать для обеспечения эвакуации людей из помещений здания в начальной стадии пожара, возникшего в одном из помещений. При проектировании противодымной вентиляции, кроме требований настоящего раздела, следует учитывать требования СНБ 2.02.02.
8.2 Удаление дыма следует предусматривать:
а) из коридоров или холлов жилых, общественных, административных и бытовых зданий в соот-ветствии с требованиями СНБ 3.02.04, СНБ 3.02.03 и СНиП 2.08.02;
б) из коридоров производственных, административных и бытовых зданий высотой более 26,5 м (от поверхности ближайшего проезда для пожарной машины до уровня пола верхнего этажа, не счи-тая верхнего технического этажа);
в) из коридоров длиной более 15 м, не имеющих естественного освещения световыми проемами в наружных ограждающих конструкциях (далее — без естественного освещения), производственных зданий категорий А, Б и В1—В4 с числом этажей 2 и более;
г) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением, не имеющего механизированных приводов для открывания фрамуг, расположенных на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг, и для открывания проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям: А, Б и В1—В4; Г1, Г2 или Д — в зданиях VII, VIII степени огнестойкости;
д) из каждого помещения, не имеющего естественного освещения:
— общественного, административного или бытового, если оно предназначено для массового пребывания людей; помещения площадью 55 м2 и более, предназначенного для хранения или использования горючих материалов, если в нем имеются постоянные рабочие места; гардеробных площадью 200 м2 и более; торговых залов.
Допускается проектировать удаление дыма через примыкающий коридор из производственных помещений категорий В2—В4 площадью 200 м2 и менее.
Требования настоящего пункта не распространяются:
а) на помещения, время заполнения которых дымом в соответствии с 8.8 больше времени, необ-ходимого для безопасной эвакуации людей из помещения (кроме помещений категорий А и Б) в соот-ветствии с расчетами по ГОСТ 12.1.004;
б) на помещения площадью менее 200 м2, оборудованные установками автоматического водяно-го и пенного пожаротушения, кроме помещений категорий А и Б;
в) на помещения, оборудованные установками автоматического газового и аэрозольного пожаротушения;
г) на лабораторные помещения, указанные в приложении У;
д) на коридоры (холлы), если для всех помещений, имеющих двери в этот коридор (холл), проек-тируется непосредственное удаление дыма.
Если на площади основного помещения, для которого предусмотрено удаление дыма, размеще-ны другие помещения площадью каждое 50 м2 и менее, то отдельное удаление дыма из этих поме-щений допускается не предусматривать при условии расчета расхода дыма с учетом суммарной площади этих помещений.

Смотрите, что вам больше подходит.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика