 Заголовок сообщения: Нормы проектирования противопожарных (дымовых) клапанов
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 07:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Есть ли какие-нибудь нормы по проектированию противопожарных и дымовых клапанов на системах вентиляции?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Нормы проектирования противопожарных (дымовых) клапанов
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 07:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 мар 2012, 07:08
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Milana писал(а):
Есть ли какие-нибудь нормы по проектированию противопожарных и дымовых клапанов на системах вентиляции?

Есть СНБ 4.02.01-03
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
12.3 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее — системы вентиляции), а также системы противодымной защиты с этими установками для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б, а также местных систем кондиционирования воздуха (сплит-систем);
б) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в 8.13) аварийной противодымной защиты;
в) открывания дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар, или в коридоре на этаже пожара и закрывания противопожарных клапанов.
Дымовые и противопожарные клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах их установки) управление.
Примечания
1 Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции должна определяться по технологическим требованиям.
2 Для помещений, имеющих только систему ручной сигнализации о пожаре, следует предусматривать дистанционное отключение систем вентиляции, обслуживающих эти помещения, и включение систем противодымной защиты.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика