Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Подключение бытового кондиционера через розетку http://220forum.ru/viewtopic.php?f=26&t=178 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | sergey [ 24 апр 2011, 13:07 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение бытового кондиционера через розетку |
Бытовой однофазный кондиционер подключается через обычную розетку. Нужно ли ставить на эту группу УЗО (дифавтомат)? |
Автор: | k-igor [ 24 апр 2011, 13:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение бытового кондиционера через розетку |
sergey писал(а): Бытовой однофазный кондиционер подключается через обычную розетку. Нужно ли ставить на эту группу УЗО (дифавтомат)? Согласно ТКП 45-4.04-149-2009 Применение УЗО в линиях, питающих стационарно установленные электрооборудование и светильники, как правило, не требуется (к стационарно установленному электрооборудованию, даже если оно подключается через штепсельные разъемы, относится не имеющее катков для передвижения электрооборудование весом более 18 кг, а также стационарно закрепленное электрооборудование независимо от веса и наличия катков). Из этого следует, что на кондиционер ставить УЗО не требуется, т.к. это стационарное электрооборудование. |
Автор: | Dimon [ 24 апр 2011, 13:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение бытового кондиционера через розетку |
В данном случае УЗО не требуется, но необходимо создать такие условия, чтобы в эту розетку включали только кондиционер. |
Автор: | sergey [ 24 апр 2011, 13:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение бытового кондиционера через розетку |
Dimon писал(а): В данном случае УЗО не требуется, но необходимо создать такие условия, чтобы в эту розетку включали только кондиционер. Что вы имеете в виду? |
Автор: | Dimon [ 24 апр 2011, 13:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение бытового кондиционера через розетку |
Например, установить розетку рядом с кондиционером на отметке 2-2,5м, а не на отметке 0,8м, как обычно устанавливают розетки, чтобы не было соблазна включить в нее чайник, утюг и т.п. |
Автор: | Nata_Lia [ 08 янв 2016, 13:03 ] |
Заголовок сообщения: | [Удалено] |
Сообщение было удалено | удалил: k-igor | 21 мар 2020, 19:30. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |