Какие требования предъявляются при использовании таймера для санузлов БЗТ-300-СУ?

Автор:  Сашка [ 24 апр 2011, 07:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Таймер для санузлов БЗТ-300-СУ

Таймер для санузлов предназначен для включения и выключения вытяжной вентиляции санузла.
Таймер включает вентилятор через 30 сек после включения освещения и отключает вентилятор через 5 мин после выключения света в санузле.
Технические характеристики БЗТ-300-СУ:
Напряжение сети 220 В ± 20 %
Мощность вентилятора 40–300 Вт
Задержка включения вентилятора 30 сек
Задержка выключения вентилятора 5 мин

Автор:  Электрик [ 24 апр 2011, 07:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Таймер для санузлов БЗТ-300-СУ

Подключение Таймера для санузлов необходимо производить при отключенном напряжении сети. Мощность вентилятора, подключаемого к Таймеру, не должна превышать 300 Вт.
Таймер подключают тремя парами проводов, согласно схемам.
1 Пару проводов белого цвета подключить к вентилятору.
2 Пару проводов синего (серого) цвета подключить к сети 220 В.
3 Пару проводов черного цвета подключить:
для ламп освещения санузла на 220 В — параллельно лампе (рис. 1);
для ламп освещения санузла на 12 В — параллельно первичной обмотке понижающего трансформатора или входным клеммам электронного трансформатора (рис. 2).

Автор:  Alex [ 24 апр 2011, 07:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Таймер для санузлов БЗТ-300-СУ

А где монтируется таймер БЗТ-300-СУ?

Автор:  Сашка [ 24 апр 2011, 07:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Таймер для санузлов БЗТ-300-СУ

Alex писал(а):
А где монтируется таймер БЗТ-300-СУ?

По габаритам он небольшой 45х54х16мм, поэтому его можно разместить в монтажной коробке, в удобном для вас месте.

Автор:  skb72 [ 27 апр 2013, 08:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Таймер для санузлов БЗТ-300-СУ

У данного таймера есть существенный минус. Он включается только после длительной подачи напряжения. Если кратковременно подать при наличии отдельной кнопки, то он не включается.

Автор:  cityron [ 14 июн 2017, 10:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Таймер для санузлов БЗТ-300-СУ

skb72 писал(а):
У данного таймера есть существенный минус. Он включается только после длительной подачи напряжения. Если кратковременно подать при наличии отдельной кнопки, то он не включается.

У таймера SB010 такой проблемы нет, задержка на включение от 5 до 20 сек. в зависимости от выбранного режима работы.