Заголовок сообщения: Re: Таймер для санузлов БЗТ-300-СУ
Добавлено: 24 апр 2011, 07:12
Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:15 Сообщений: 20 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Таймер для санузлов предназначен для включения и выключения вытяжной вентиляции санузла. Таймер включает вентилятор через 30 сек после включения освещения и отключает вентилятор через 5 мин после выключения света в санузле. Технические характеристики БЗТ-300-СУ: Напряжение сети 220 В ± 20 % Мощность вентилятора 40–300 Вт Задержка включения вентилятора 30 сек Задержка выключения вентилятора 5 мин
Заголовок сообщения: Re: Таймер для санузлов БЗТ-300-СУ
Добавлено: 24 апр 2011, 07:27
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00 Сообщений: 50 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Подключение Таймера для санузлов необходимо производить при отключенном напряжении сети. Мощность вентилятора, подключаемого к Таймеру, не должна превышать 300 Вт. Таймер подключают тремя парами проводов, согласно схемам. 1 Пару проводов белого цвета подключить к вентилятору. 2 Пару проводов синего (серого) цвета подключить к сети 220 В. 3 Пару проводов черного цвета подключить: для ламп освещения санузла на 220 В — параллельно лампе (рис. 1); для ламп освещения санузла на 12 В — параллельно первичной обмотке понижающего трансформатора или входным клеммам электронного трансформатора (рис. 2).
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Таймер для санузлов БЗТ-300-СУ
Добавлено: 27 апр 2013, 08:46
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 08:23 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
У данного таймера есть существенный минус. Он включается только после длительной подачи напряжения. Если кратковременно подать при наличии отдельной кнопки, то он не включается.
Заголовок сообщения: Re: Таймер для санузлов БЗТ-300-СУ
Добавлено: 14 июн 2017, 10:57
Зарегистрирован: 14 июн 2017, 10:44 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
skb72 писал(а):
У данного таймера есть существенный минус. Он включается только после длительной подачи напряжения. Если кратковременно подать при наличии отдельной кнопки, то он не включается.
У таймера SB010 такой проблемы нет, задержка на включение от 5 до 20 сек. в зависимости от выбранного режима работы.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения