 Заголовок сообщения: Не предусмотрено опережающее включение
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 11:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 окт 2020, 11:16
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пришло замечание: Не предусмотрено опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Собственно вопрос в том как ее предусмотреть или с помощью чего?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Не предусмотрено опережающее включение
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 11:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил45 писал(а):
Пришло замечание: Не предусмотрено опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Собственно вопрос в том как ее предусмотреть или с помощью чего?

Я пологаю, что нужно смотреть, какие исполнительные механизмы у вентсистем. Скорее всего будут стоять контакторы.
Нужно предусмотреть блокировку двух систем. Т.е. включаем вытяжку, запускается таймер, включается приточка.
Возможно достаточно будет поставить приставку типа ПВИ-11 задержка на включение 0,1-30сек 1з+1р.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Не предусмотрено опережающее включение
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 11:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 окт 2020, 11:16
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
То есть ПВИ-11 ставить непосредственно на приточные вентиляторы дымоудаления?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Не предусмотрено опережающее включение
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 12:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил45 писал(а):
То есть ПВИ-11 ставить непосредственно на приточные вентиляторы дымоудаления?

Только на один, на приточный.
При этом команда на запуск должна идти двум вентсистемам одновременно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Не предусмотрено опережающее включение
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 06:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
А может просто прописать в алгоритме прибора ПС?
Запуск системы дымоудаления при пожаре с задержкой 0, система подпора воздуха - через 20 сек.
Для этого просто вместо СП1 применить КПБ, и имеем 6 выходов, управляемых как нам нужно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Не предусмотрено опережающее включение
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 07:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Начал ковыряться глубже и задумался.
На сайте про СП1 указано - Независимое управление каждым из четырех реле по интерфейсу RS-485.
Аппаратно нельзя прописать - при пожаре в любой части здания включить реле 1 без задержки, реле 2 - с задержкой?
Например на схеме управление клапанами КПД-4М на разных этажах от одного реле, а они должны открываться только на том этаже, где задымление, следовательно есть варианты управлять и противодымной с функцией опережения


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Не предусмотрено опережающее включение
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 07:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Я дал один из вариантов решения задачи с точки зрения проектировщика электроснабжения.
Замечание было кому? Проектировщику ПС или ЭМ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Не предусмотрено опережающее включение
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 08:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
k-igor писал(а):
Я дал один из вариантов решения задачи с точки зрения проектировщика электроснабжения.
Замечание было кому? Проектировщику ПС или ЭМ?

Приведена схема АПС, по этому я и полез в ту сторону, но сам тоже больше с электрикой работаю.
Судя по ссылкам на схеме, там разрабатывается и раздел АОВ, так что нужно понимать, чем управляется приточно-вытяжная установка.
Если схема на реле, то самый простой вариант предложен Игорем - ставить реле времени. Если схема на контроллере, то там снова есть возможность задержки аппаратно.
А если уж ковыряться еще глубже, то шкафы управления СПЗ (системы противопожарной защиты) должны быть сертифицированы, так что можно найти готовый шкаф и вопрос про задержку отпадает и ложится на плечи производителей шкафа :lol:


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика