Компенсация реактивной мощности
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=25&t=5475
Страница 1 из 1

Автор:  Игорь Х. [ 21 авг 2018, 18:39 ]
Заголовок сообщения:  Компенсация реактивной мощности

На одном из деревообрабатывающем предприятии с проектной нагрузкой 400 кВт на шинах ТП была установлена конденсаторная установка (без автоматического регулирования, потребитель 2 категории, в работе 1 СШ (Т-1), 2 СШ(Т-2) в резерве, проектная нагрузка 400 кВт -по мощности трансформатора 400 КВА). Проект и монтаж осуществлен в 1998 г. В настоящее время реальная нагрузка на предприятии около 100-150 кВт и то не стабильно. Замеры токов на конденсаторной установке показывают около 7,5,9 А по фазно. (Замеры производились несколько раз в разные часы загрузки эл. оборудования предприятия. Как вы считаете, если мы отключим конденсаторную установку и будем работать с такой нагрузкой (намного меньше проектной) без нее, то сможем существенно сэкономить затраты на электроэнергию? Возможно сейчас идет режим постоянной перекомпенсации, и работа КУ неэффективна? Кто компетентен в данном вопросе прошу поделиться опытом.

Автор:  k-igor [ 21 авг 2018, 19:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Компенсация реактивной мощности

Игорь Х. писал(а):
На одном из деревообрабатывающем предприятии с проектной нагрузкой 400 кВт на шинах ТП была установлена конденсаторная установка (без автоматического регулирования, потребитель 2 категории, в работе 1 СШ (Т-1), 2 СШ(Т-2) в резерве, проектная нагрузка 400 кВт -по мощности трансформатора 400 КВА). Проект и монтаж осуществлен в 1998 г. В настоящее время реальная нагрузка на предприятии около 100-150 кВт и то не стабильно. Замеры токов на конденсаторной установке показывают около 7,5,9 А по фазно. (Замеры производились несколько раз в разные часы загрузки эл. оборудования предприятия. Как вы считаете, если мы отключим конденсаторную установку и будем работать с такой нагрузкой (намного меньше проектной) без нее, то сможем существенно сэкономить затраты на электроэнергию? Возможно сейчас идет режим постоянной перекомпенсации, и работа КУ неэффективна? Кто компетентен в данном вопросе прошу поделиться опытом.

Вы наверное не понимаете для чего нужна конденсаторная установка.
Если вы ее отключите, то будете больше потреблять реактивной мощности из сети, следовательно будете больше платить.

Автор:  Сергей [ 23 авг 2018, 08:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Компенсация реактивной мощности

Потребление нагрузкой активной мощности не зависит от наличия конденсаторной установки. Здесь речь может идти о полной или реактивной мощности, которая потребляется из сети, которая также стоит денег. Генерирование реактивной мощности на месте приема и распределения ЭЭ (в данном случае - за счет УКРМ, подключенной к шинам ТП) исключает необходимость платить за реактивную мощность, а также загружать этой мощностью линии электропередач (провода/кабели, как результат увеличение потерь).
Существует приказ Мин. пром. и энергетики РФ от 22.02.2007 №49, который регламентирует предельные значения коэффициента реактивной мощности. Для сетей напряжением 0,4 кВ предельное значение tg фи составляет 0,35 (cos фи около 0,95). Если коэффициент мощности не превышает данного значения (по tg фи), то в УКРМ нет необходимости.
УКРМ - установка компенсации реактивной мощности.